Du kan nog bortse från att det står att den bara passar RCE91... Eftersom den även passar RVD130 och säkert ett gäng regulatorer till.
Jag antar att du redan har en RVD130.
Då är det tyvärr så att just avkänning av rumstemperaturen sker via en rumsenhet istället för en givare.
Alltså dom andra givaringångarna känner av temperatur via motstånd, mendans A6 och MD ingången för rumstemp på RVD130 är en kommunikationsingång för PPS
"4.4 Rumstemperatur (A6)
4.4.1 Givartyp
Rumstemperaturen avkänns via ett PPS (punkt-till-punkt-gränssnitt); till detta gränssnitt
kan endast en rumsmanöverenhet med lämplig utgångssignal anslutas. Användbara
typer är:
• Rumsmanöverenhet QAW50
• Rumsmanöverenhet QAW70
• Rumstemperaturgivare QAA10"
Tänk även på att du måste använda givare från Siemens eller om du har fått tag i äldre givare från Landis & Staefa eller Landis & Gyr där det skall användas LG-Ni 1000 element.
Dessa är alltså inga vanliga Ni 1000 element, dom har en inbyggd avvikelse som regulatorn kompenserar för.
Använder du vanliga Ni 1000 element så kommer temperaturavläsningen bli fel.
Detta gäller alla givare som heter LG i början.
MVH