Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
ständigt gående 2010
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: ständigt gående 2010 (läst 3337 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
stbjo
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
stbjo
ständigt gående 2010
«
skrivet:
13 november 2007, 11:22:04 »
Citera
Hej
Har köpt ett hus med 2010-8 och vvm240 installerad 03.
Har trimmat in delta T enligt detta forum.
Nu vid 0 ºC i utetemp går den hela tiden och vill ha el tillskott.
Den går i läge b och tar den ström den ska ta.
Har provat stänga av hälften av elementen,men problemet kvarstår.
Borde den inte klara sig själv ner till några minus?
Kan det vara något fel på kompressorn?
Tacksam för svar.
Hus 180kvm 3 glasfönster Kurva 8 -3
Loggat
FRJO
Dignitär inom värmepump
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1450
Karma +0/-0
Kön:
FRJO
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #1 skrivet:
13 november 2007, 12:00:10 »
Citera
Det är svårt att säga just beronde på vad ditt hus har för energi behov. När är huset byggt? vad har du för isolering, tak väggar mm
jag har ungefär samma yta att värma upp mitt hus tar ca 5 kw vid 0 ºC men det är väldigt olika. 2010-8 skall lämna 7 kw vid +2 ºC och 50 i framledning -10% för avfrostning blir 6,3 kw/h
Vad har du för framledningstemp på elementerna? är det så att du har mer än 50 grader så är det nog väldigt svårt för pumpen att klara det utan tillskott. har du installationsdatum på pumpen så kolla hur många timmar den gått i respektive steg samt hur många timmar tillskott det blivit på årsbasis. Efter man har tagit en dush och tappat mycket varmvatten om man ligger på gränsen vad pumpen klarar av tar det ganska många timmar att återhämta det.
kan inte den pannan, men kan man inte bolla lite med inställningar när eltillskottet skall gå in?
Loggat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
Karma +0/-0
Kön:
Stolt Hobbyinstallatör
kinokosmos
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #2 skrivet:
13 november 2007, 13:32:41 »
Citera
Håller med FRJO.
Skulle vara intressant att veta hur mycket varmvatten ni använder.
Även intressant vilket steg elen jobbar på nu. Om det bara är ettan så tycker jag det är ok. Med om alla tre stegen är på förjämnan är det inte normalt.
Loggat
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
stbjo
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
stbjo
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #3 skrivet:
13 november 2007, 13:38:11 »
Citera
Jag tackar för svaret.
Min framledningstemp är ca 37 ºC vid 0 ºC utetemp delta T ca 8 ºC
Jag har spärrat pannan för eltillskott.men tycker faktiskt att den går lite väl mycket.
En ctc värmepump i grannfastigheten ,sammatyp av hus har bara gått 12 h/dygn mot min ca 22h
Kan en kompressor tappa lite effekt eller lägger dom bara av när de blir slitna?
Pumpen går för varmvatten ca 4h/dygn
HEJ
2 vuxna 2 knattar 9,13
Loggat
FRJO
Dignitär inom värmepump
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1450
Karma +0/-0
Kön:
FRJO
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #4 skrivet:
13 november 2007, 13:56:02 »
Citera
det låter som det är något fel, min går ca 14 timmar per dygn nu, runt 0 ºC här hemma. har i och försig en större pump 2020-10
Går eltillskottet in när det enbart är värme eller kommer det efter VV tappning?
jag ligger på en snittförbrukning på 60kw/h dygn på 12 dagar nu i nov. inkl hushålsel
Loggat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
FRJO
Dignitär inom värmepump
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1450
Karma +0/-0
Kön:
FRJO
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #5 skrivet:
13 november 2007, 14:10:25 »
Citera
glömde säga: testa och mät hur mycket effekt du tar ut i timmen genom att stänga vp. skriv av elmätarn och kör 2-3 timmar på elpatron och se var du får för snitt i timmen. glöm inte rycka/stänga av det mesta av de övriga elförbrukarna
Loggat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
stbjo
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
stbjo
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #6 skrivet:
13 november 2007, 14:23:02 »
Citera
Jag har en totalförbrukning el på 75kwh/dygn
Varmvatten tillverkning har jag begränsat till 15 min/h.
Elen går ej till pga jag spärrat pannan men snart måste jag tillåta detta
Jag tackar för tipset ska prova det imorgon+prata med nibe
Loggat
FRJO
Dignitär inom värmepump
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1450
Karma +0/-0
Kön:
FRJO
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #7 skrivet:
13 november 2007, 14:34:05 »
Citera
det låter inte så falit ändå. i och för sig beror det på hur mycket hushåls el man förbrukar var precis inne och kollade på min energilev. kan se via nätet förbrukning per dag i går låg jag på 70kw/H men då var det -4 ºC på natten
Loggat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Karma +0/-0
Shadow
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #8 skrivet:
13 november 2007, 20:01:43 »
Citera
Min pump snittar 20 starter med ugnifär 12 timmars körning per dag nu i november..
Det är dock en 2020-8.. Har något mindre yta att värma (150kvm) men det låter mycket med 22h..
Är dock helt insnöad på VVM300 så mitt råd är att ringa nibe, dom är trevliga och hjälpsamma via telefon!
Loggat
Huset:
160m2 + 65m2 byggt -78;
Värmesystem:
Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år;
Location:
Västragötaland
koreanen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
Vill ha låg energikostnad
koreanen
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #9 skrivet:
14 november 2007, 07:27:48 »
Citera
Är det inte så att om VP kallar på tillsats så ligger detta kvar tills VP nått sin stopptemperatur?
Kan det inte vara så att returen är för kall vid växling till radkretsen och att detta gör att villkor för tillsats går till?
Eftersom eltillsatsen är spärrad kommer den inte upp till stopptemp men vad hade hänt om eltillsatsen inte varit spärrad? det är inte så säkert att detta medfört högre dygnsförbrukning eftersom pumpen då troligt stoppat (tidigare) vid uppnådd returtemp.
Stoppar inte pumpen ens vid VV-tillverkning?
Jag hade problem med min anläggning (fast kondensering) och i det fallet var det cirk-pumpen till VP som hade för liten kapacitet. Kanske kan det vara ide att kolla även detta
Loggat
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller åkarbrasor...
Marcus T Cicero
SV: ständigt gående 2010
«
Svar #10 skrivet:
14 november 2007, 20:29:23 »
Citera
Hallå där
Jag tycker det låter som om du kanske har samma fel som jag upptäckte under mitt första driftår nämligen att kompressorn bara går i A läget.
Under min första vinter så behövdes eltillsats redan vid -3 grader medan mina beräkningar innan installation indikerade att det skulle behövas först vid -8 grader så något kändes fel. Det som gjorde felet svårt att lokalisera var att pannan indikerade att den gick i både A och B så till en början misstänkte jag inget fel där. Jag provade att trimma och trixa enligt konstens alla regler men inget hjälpte.
Det test jag gjorde som till slut fick mig att inse att något var fel på kompressorn var att jag kontrollerade deltaT vid varmvattenladdning i A läge och därefter provocerade jag fram en ny varmvattenladdning i B läge och jag upptäckte då att deltaT var identiskt. Detta indikerade att kompressorn inte hade ändrat effektläge. Jag kallade då på hjälp av en NIBE servicetekniker som kunde bekräfta det hela och resultatet av denna övning blev att kompressorn blev utbytt. Sedan dess går anläggningen som den ska.
Jag skulle tipsa om att göra en liknade övning med kontroll av deltaT vid varmvattenladdning.
Loggat
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
ständigt gående 2010
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1068
dolda: 0
användare: 24
Användare online
:
shelter
Tågråttan
Heat?
Josth
Breeelin
dodge75
lars
David_L
Frazze62
TS Comfort AB
Jisse
AndersAld
jantijanti
Smurfen.
Rdx
alvinpalv
VictorHus13
Johnlennonx
ing
sigge01
jorthu
Rille87
Zyberdude
jälldorf
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info