Författare Ämne: golvvärme  (läst 1447 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torstain

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
golvvärme
« skrivet: 09 november 2007, 16:58:17 »
Hej!
Skall installera golvvärme i två rum, ett i källaren och ett i nybyggd plata på mark. Har radiatorer i resten. vill kunna köra två system för att kunna ha lite värme på golven (15m2 +15m2) när resten av värmen är avslagen. Min röris tycker att vi kopplar in golvvärmen på vanliga stammen och sedan sätter elpush på golvet för värme när systemet är avstängt. Själv är jag inne på volym tank och nibes esv 20. Då till frågorna.
Är det värt den merkostnaden att installera volymtank och esv20 istället för en elpush?
Vart sätter jag esv20? före eller efter volyntanken?
Det är långt mellan rummen så det blir två separata slingor, hur görman med esv20 då?

Mycket tacksam för synpunkter!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 20:09:55 »
Elpush
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30682
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: golvvärme
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 20:25:42 »
Jepp, den andra lösningen blir dyr och knappast lönsam.

Men i så fall sätter du ESV20 efter acktanken och delar sen upp på 2 slingor, 1 till vardera rum. Framledning till radiatorer kan också sättas efter volymtank (men på en egen anslutning, ej via ESV20), sätt dit en avstängningsventil till radiatorerna så du kan köra enbart golvvärme på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torstain

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: golvvärme
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 21:04:42 »
Tack för svaren!
Jo det får nog bli elpushen. Lite tråkig lösning men det blir väl det mest ekonomiska.

Då kan jag väl koppla på mig på närmaste plats på stammen, dvs köra två separata slingor och pushar?


/Tobias
« Senast ändrad: 09 november 2007, 21:07:02 av torstain »
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!