« skrivet: 03 november 2007, 21:13:42 »
Jiippi nu har min VP gått ett år.
VP-starter 5859
VP-tid 3015h
snitt 16 start per dygn
TS 189h vid el-drift innan kollektorn var klar
El-mät 191322kw-204997kw=13675kw
« Senast ändrad: 03 november 2007, 21:20:23 av Munktell 20-24 »
Loggat
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2