Han trodde att jag skulle klara mig med befintligt hål till en VP på 8-10KW.
En pump på halva effekten, 5 kW, är redan den i största laget för 65-70 meter aktivt borrhål. En pump på 8 kW betyder med 70 meter aktivt borrhål en uttagen effekt på ungefär 75 W/meter. Normalt brukar man dimensionera för under 40 W/m i mellansverige. 75 W/m betyder, förutom frysrisken, att ingående köldbärartemperatur blir oekonomiskt låg. Jag är förvånad att säljaren kunde tro att det skulle räcka med så grunt hål. Till min 5 kW pump
ansågs 90 meter aktivt borrhål vara ett minimum.
En frånluftmodul förbättrar situationen men med även med en sådan så blir det väl högt effektuttag per meter borrhål. Dessutom är alternativet ett borrhål till bättre ur ekonomisk synpunkt. Men det låter som om konvertering kanske inte är ett alternativ, det finns ju gränser för hur mycket det får kosta.