Skall man flytta luft mellan vägg/vägg, kort sträcka, då funkar nog chassiefläktar bra.
Skall man flytta luften i rör så funkar nog inte ens myson/pax fläktar särskilt bra.
För dylika förflyttningar krävs centrifugal/radialfläkt med lite tryck i.
Jag gjorde lite flödestester på axialfläktar av PC/chassie-bruk i lite olika rör och jämförde med fri-flödet.
Minns inte exakt men på en 2m rör typ 100-120mm så tror jag slutflödet låg på 10-15% för en vanlig medelmåttig pc-fläkt.
Körde du "skjutande "fläkt på ditt test ?
Axialfläktar är erkänt dåliga på att trycka ut luft ur ett spirorör, så även dyra Paxfläktar är ganska usla när man har dessa i badrummet och sen kör några meter spiro.
När jag kör "sugande " axialfläkt kan man köra typ 5-6 m utan problem, därför har jag satt dom på skorstenstoppen. Dessutom gör man en vinst till med sugande montering, man undviker att trycka ut fuktig luft i sprickor i skorsten eller i läckande spiroskarvar, som i värsta fall då kan orsaka kondensproblem på vinden med dito mögel m.m.
Fråga: Paxmax, valde du detta för att du kör en pax på max eller...