Fick tips om att kanske det var strypt i ventilen, men icke fullt öppen även där.
Då det är fullt av vatten så är det inte stopp. Vad göra och vad har hänt klurade jag på.
Vred på cirkpumpen maximalt och stängde av södra radiatorslingan och då började vattnet stiga ända upp och cirkulationen var igång.
Stängde sedan alla övriga elementvred på norra slingan och nu flödar det friskt.
Hittade orsaken: Där elementrören går upp genom golvet så böjer de sedan något neråt på halvmeter sträckan där de ska gå vertikalt. Det bildades helt enkelt en liten luftficka böjen där de svänger 93 grader istället för 90 grader.
Så nu har jag varmt i alla rum och ytterligare en punkt att ta upp i min besiktningslista över dåligt installationsjobb.

Listan börjar bli lång...