0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har installerat en CZ C 65 i ett nytt hus på 230 kvm. Huset har en öppen planlösning, dvs öppet till nock.På bottenvåningen har jag golvvärme som shuntas med en LK fördelarshunt. På ovanvåningen har jag tre radiatorer.Under denna period har jag förbrukat 12 600 Kw varav ca 5350 är tillskott. Är detta en normalförbrukning med tanke på att inomhus temeperaturen är varierar mellan 19-21 grader. Det bör tilläggas att det känns som om pannan inte räcker till eftersom huset inte blir varmt tillräckligt snabbt. Det bör tilläggas att tillskottselementen står på nästan hela tiden.När jag öppnar shunten till max, då får jag en högre värme ut till golvvärme, men detta sker på radiatorernas beskostnad. Cirkulationspumpen står i läge 1. Enligt LK skall läge 1 användas vid följande parametrar: 18 Kpa, 1,8 M, 0,5-1,7 m3/h, 0,2-0,5 l/s.Läge 2: 35 kpa, 3,5 m, 0,7-2,5 m3/h, 0,25-0,7 l/s.Läge 3: 50 kpa, 5,0 m, 1,2-3,7 m3/h, 0,3-1,2 l/sDe uppgifter som jag har fått av golvvärmeleverantören är dessa:Fördelare 1: 361 m slang, Tryckfall fördelare 9,65 kpa, Totalt flöde 0,227Fördelare 2: 300 m slang, Tryckfall fördelare 7,66 kpa, Totalt flöde 0,203...vore tacksam för svar.
Perioden mars - augusti har 7704 Kw förbrukats. Då har inte dec-fabruari inte tagits med.Enligt pannans mätarställning så har jag förbrukat 12 600 Kw varav 5350 Kw är tillskott.Nattsänkning: -0,5Hur vet jag om elpatronerna är inkopplade. När både pumpen och kompresorn går på fullt visar displayen 6 450 Kw.Varmvatten: 55 grader och lågprioteradDrifttid: 2297Totaltid: 6677