Efter att ha läst tråden om injustering skall alltså respektive element ha ett delta på in och ut runt 7-8 grader.
det där elementet ser ut att avge väldigt lite värme, har ni räknat på värmeavgivningsförmågan eller ni kanske har kompletterat med fläktkonvektor
Okej, hur skall jag då göra?
Är det enrörssystem som du har? Då stämmer det väl inte att man skall ha delta på 7-8 grader äver varje radiator, snarare borde det vara 7-8 grader över varje krets? Alltså vattnet som kommer tillbaka till värmepumpen är 7-8 grader kallare än det som går utfrån den.
Ni har rätt alla, på er kant. Ett rörs system kan vara lite svåra, men principen är att den totalla sänkningen på slingan skall vara runt 7 °C. Om du sänker bara 1° så är det för mycket vatten som går runt i onödan. Systemen dimensioneras oftast så att radiatorn längst bort dimensioneras för en lägre temperatur och ju närmare slingans början, desto högre framledningstemperatur.Ett praktiskt sätt, som någon redan nämnde är att försöka få en temperatur skillnad mellan övre och undre delen av radiatorn.Dacha
Delta T är ju ointressant när VP inte går, om man inte har jättelika tankar som matar varmt vatten mellan körningarna.Framledningstempen är ju låg då och det blir ingen avkylning.Om radiatorerna i slutet av slingan blir kalla kanske man kan öka flödet, alternativt får man väl strypa på radiatorerna före?