Tja, vad nibes manual säger ger jag inte ett piss för.
Detta sätt funkade klockrent för mig. Glöm inte att förskjutningen bara ändrar innetempen linjärt efter hela kurvan. Du måste jue först hitta en kurva som ger samma innetemp oavsett utetemp.
Okey jag har jobbat med service av värmepumpar i många år nu och gett instruktioner hur sköta just injusteringen av värmen till otaliga kunder säkert tusen st... och jag kan bara säga som så att det sätt Nibe föreskriver fungerar, jag säger samma sak till kunder som undrar..
Om detta vore fel skulle jag bli nerringd men så är icke fallet.
Om du har förskjutningen på noll och det blir för varmt när det är 10 grader ute då får man med din metod sänka kurvan rejält eftersom kurvan inte påverkar börvärdet så mycket då... med påföljden att det blir svinkallt inne när det blir kallare ute...
Tror du har haft tur som lyckats med injusteringen i ditt hus.