« skrivet: 30 maj 2007, 15:21:49 »
Hej hopp!
Jag har en undran som härstammar från installationen av en Panasonic HE9-SPE hos min granne.
För det första, när LVPn skulle monteras ville inte inte montören montera där säljaren och köparen gjort upp om.
Istället för installation på en dag tog det väl 1,5-2 veckor innan säljaren kom och monterade själv.
Kruxet är att ledningarna går uppåt från LVPn och i taket innan de ansluter till utedelen.
Frågan är: Kommer HE9-SPE med kondenspump som standard?
I annat fall har ju installationen blivit bra dum. Dessutom går inte kondensslangen ända ut(!!!! huvuddunk) utan slutar någonstans under den täckta delen inomhus, så även med kondenspump blir det inte så lyckat.
Jag blir fascinerad av montaget, den firman verkar inte seriös. Dessutom fick man ingen genomgång vid start så idag upptäckte jag att anläggningen stod i "Auto" och både värmde och kylde inom kort tidsintervall!! Hjälp!
Hur mycket kondens bildas det inte en fuktig dag som idag? Nu står den i Heat, men borde väl stängas av helt för sommaren.
Som sagt branshen är något för het med stressade duktiga montörer(?) och rena lycksökare.
Mox

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2007, 16:33:02 »
Förstår jag dig rätt  Sc:,h

Kondensvattenledningen från innerdelen går uppåt och slutar dessutom inne i väggen (eller är iaf inte på utsidan av huset)

/Johan

PS Jag tror inte att några innerdelar har kondensvattenpumpar som standard (med undantag för en del takmonterade)
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2007, 18:02:38 »
Dom kan ha lagt in en micropump bakom innedelen i så fall går det en klen akvarieslang med ut!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Mox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2007, 22:19:20 »
Hum, det finns en svart tunn plastslang som går mellan inne och utedel. Trodde att den hade något att göra med att det får in frisk luft. Den sitter fast på en nippel bredvid elkabeln på utedelen.
Kan det vara kondensslangen alltså?
Samtidigt är den ordinarie kondensslangen kvar på innedelen och följer med övriga kabel och rörpaket upp längs taket.
jag öppnade inte kabelrännan inomhus och såg var den tog slut. Däremot öppnade jag rännan på utsidan av huset och där fanns den inte. Jag får kolla mer imorgon.
Tack för tipsen!
Mox

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2007, 22:32:08 »
Den svarta tunna slangen är till syreberikningen så förmodligen har montören fuskat och bara dragit kondenslangen så långt den räckt inne  i plastkanalen.....  men det finns att köpa passande slang för att skarva på och förlänga den i önskad längd...... men så länge han kör pumpen i värmedrift så är det ju ingen fara..... utan kondens ur slangen kommer vid kyldrift.


//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad mrfrenzy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 165
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2007, 23:03:33 »
Köpa slang och skarva?? Jag tycker det är solklar reklamation, särskilt om han nu har kört pumpen i autoläge så kanske han redan har en mindre vattenskada i väggen!

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2007, 01:24:17 »
Citera
För det första, när LVPn skulle monteras ville inte inte montören montera
där säljaren och köparen gjort upp om. Istället för installation på en dag tog det
väl 1,5-2 veckor innan säljaren kom och monterade själv.

Jag gissar att problemet med kondensavlopp är just varför montören inte ville installera pumpen öht.
Säljaren påminner om 'Bror Duktig' och har tydligen själv gjort en riktig tavla.
I så fall så tycker jag nästan att kunden får tacka sig själv - jag menar det finns ju en anledning
till att montören inte ville göra på samma sätt eller???

Att komplettera med kondensvattenpump i efterhand är inget större problem,
snarare ett kostsamt ingrepp, ett par lappar plus arbetskostnad...


BjörnK

Utloggad mrfrenzy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 165
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2007, 02:23:34 »
Men det är ju inte kundens problem att säljaren säljer något som han sen inte kan leverera.
Det säljaren skulle gjort i detta fall var antingen att leverera en fungerande lösning som han lovat, eller häva köpet. Man kan inte kräva av kunden att han ska ifrågasätta huruvida det säljaren föreslår är möjligt eller inte.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2007, 14:23:38 »
Köpa slang och skarva?? Jag tycker det är solklar reklamation, särskilt om han nu har kört pumpen i autoläge så kanske han redan har en mindre vattenskada i väggen!


Så vitt jag vet så skrev jag bara att det fanns att köpa slang för att skarva på redan befintlig slang.

Vem som ska bekosta att fixa till pumpen och eventuellt vattenskada det har jag inte uttalat mig om och tänker inte heller göra det.


//Krister
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 15:58:27 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad mrfrenzy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 165
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2007, 15:02:50 »
Aah sorry, jag som misstolkade. Man tycker ju inte att kunden ska behöva tala om för installatören hur han ska lösa problemet, men i vissa fall så krävs det ju tydligen...

Utloggad Mox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2007, 18:36:34 »
Jaha, nu har jag kollat ordentligt och kondensslangen slutar efter 1 m, dvs ingen förlängning av ordinarie slang är gjord. Tur i oturen är att slangen har dragits uppåt och samlat på sig vatten....Jag tömde ut en mindre del när jag öppnade upp rännan.
Fördelen i min grannes fall är att bakom väggen på pumpen finns en toalett. Jag tänkte hjälpa till och borra ett litet hål i väggen för att sedan montera ett rör som rinner ut i handfatet.
Grannen vill inte ha med leverantören att göra överhuvudtaget, de var ju rejält osams och uppträdde otrevligt. Det visade sig att det är firman(får man nämna den med namn?) som var uthängd i Plus för en taskig installation i Järna för några veckor/månad sedan.
Hur mycket kan man fylla upp i slangen när den går uppåt innan det läcker ut i pumpen??
Jag tror inte väggen är fuktskadad, tack och lov har inte montaget skett genom väggen.

Ett tillägg till montaget: Montören ville inte montera på första förslaget, monterade innedelen på sitt förslag, men kom på efter att ha monterat själva plattan att det inte skulle bli bra. Tror att han blev orolig att den skulle monteras på ytterdörrens karm med genomförning genom karmen. Ja suck, jag monterade själv och det blev bra. Hade gott om tid att fundera på bästa plats och dragning(fick en massa bra tips är på forumet, tack!!).

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 23:07:20 »
Man kallar nog en dylik montör för klåpare , oberoende om man får göra det eller ej !!!! ;D
Reklamation på hela installationen borde göras !??  Ta dit en riktig montör och fakturera sen åt "klåparen" !!!?   >:D >:D ;D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
!!!
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2007, 16:03:07 »
Klåpare låter milt! han måste överhuvudtaget inte förstått varför slangen skall vara där Sc:,h
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2007, 19:42:09 »
Just detta har man sett så allt för många gånger tidigare. Den behörige installatören
avråder installationen, kunden får säljaren - som så oftast inte vet ett skit om VP
annat än vad som står på broschyrmaterial, till att installera efter avtal. Resultatet
ser ut som just i detta fall...vem som har fel kan man ju fundera på men min uppfattning,
som installatör, är att kunden borde ha hört på installatörens uppmaning.

BjörnK

Utloggad Genki

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Kondenspump på HE9-SPE?
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2007, 14:03:30 »

Denna installation är en solklart felaktig utförd installation där pumpen levererats från en återförsäljare som garanterar att deras pumpar endast installeras av utvalda ackrediterade företag som lever upp till vad ni kan finna på www.sverigepumpen.se.

Vad som beskrivs kring hur denna installation är utförd är så fullständigt i raka motsatsen till vad som utlovas att den "funktionsgaranti" som nämns utan undantag kan åberopas.

Man blir bara så trött när man ser hur oskyldiga personer som i tron om att de valt rätt väg blir så fullständigt blåsta.

Jag skulle utan tvekan råda till att driva detta ärende vidare direkt mot generalagenten som inte rimligen kan negligera ett sådant fall som detta.

Jag förstår inte hur återförsäljaren som mycket riktigt varit med i programmet Plus fortfarande finns med på listan över "utvalda" återförsäljare hos berörd generalagent.

Man blir så ledsen....

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!