Har en EcoEl samt 107:a som installerades i oktober förra året. Anläggningen har fungerat perfekt tills för någon vecka sedan. Då uppstod ett antal larm med hög hetgastemp samt pressostat hög/låg. Larmen återställdes och anläggningen tuffade vidare. Nu ger vp ingen temperaturhöjning, dvs. samma temperatur in/ut trots att vp snurrar och laddpumpen går. Hetgasen ökar inte då vp snurrar. För att få upp temperaturen i panna går ecoelen in med en hel del tillskottsel. Jag har försökt att lufta men det ger ingen skillnad. Laddpumpen känns som den går, den vibrerar i alla fall. Just nu är det:
Panna 47(45)
Framledn 18(13)
Panna nedre 21(40)
Hetgas 8
kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 21/21
ute vp 7
effekt kw 0+0