Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 35753 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nsiak

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #30 skrivet: 26 april 2007, 11:35:16 »
jag tror ochså att flytta mina in å ut för e lite onödigt,förmodligen räcker det med att flytta min t3 givare en bit upp i tanken,den kommer att landa ca 30-40 cm från botten
felet jag har nu är att den sitter precis längst ner i tanken å det e inte riktigt super bra
tror det e vettigare att sätta upp den 30 cm 


Håller med, jag har satt min i mitten av vvb och det är att föredra istället för botten när man laddar i topp.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #31 skrivet: 26 april 2007, 19:52:54 »
hej ..
blir inte klok på det här ..i dag har det varit värdens sämsta solväder

trots det så har jag ca 50 grader rakt av  i tanken ???
dvs lite varmare än i morse,visst det har laddat men knappt nå tycker jag

men det e ju skoj då det funkar

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #32 skrivet: 26 april 2007, 23:55:23 »

hej

har suttit å funderat lite,,,,,om jag får läge å sätta upp ett system till ska jag ha
vattenautomat+ toppladdning av tank,tanken får gärna va helt ren då vi börjar
har en snubbe som vill ha lite inkopplings hjälp få se om han sväljer betet  *vinkar*

kommer även att försöka mig på att konstruera i hop en steg laddning av tanken
inget invecklat med mangnet ventiler eller nått sånt utan det blir med kulventiler till att
börja med,för å se om det funkar praktiskt ,bäst vore om det har gått använda termiska ventiler för växlingen av utagen i botten på tanken...

Pratade med en kille på acaso i dag han trodde dom hadde termiska växelventiler som fixade jobbet,förklarade vad jag ville uppnå med ventilen å han plitade i hop en ritning på hur han trodde det skulle se ut å funka ,ska bli skoj å se hur han löst jobbet

Den termiska ventilen är hyfsat billig så det e inte hela värden att inhandla en sån om det verkar funka med kulventilerna,första provkörningarna sker helt manuellt  :D

men det vette f-n om det vetigaste vore att sätta det övreutaget till plattisen just under varmvatten beredaren i tanken om det finns en sån


även om det e taskigt väder så bör mina rör fixa att värma beredaren till 60-65 om den bara får jobba mot 50% av tank volymen

kommer även att sätta in botten givaren ca 50 cm från tankens botten då jag tror det funkar bäst så,flyttade min givare i kväll ca 30 cm uppåt i tanken få se hur det tar sig
hoppas det e bra väder i morgon så man får kolla om det funkar...

näää
nu åker rör skäraren fram få se om det går att justera lite till  >:D

Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #33 skrivet: 27 april 2007, 01:26:17 »
Du Dr Shun-Lan får nog baka mera bullar och ordna bättre parkering till mig ...
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #34 skrivet: 27 april 2007, 07:33:44 »
hej ..
synd som fan att det inte funkade för dig,tur jag gott om bullar,bakade på en liter så det blev några st trots allt

måste bara köpa ny ungn om det ska börja funka fint...
man e lite bortskämd då man rymmde 5-6 plåtar i stöten på jobbet utan problem,det drog drygt då man bakade,grädda samma mängd hemma är ett hvette tar 1-2 timmar

Utloggad tracker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-2
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: "finta" acctank
« Svar #35 skrivet: 27 april 2007, 07:59:44 »
om en tappvarmvattenautomat är så pass bra så att den inte förstör skiktningen så borde du kunna använda en "bakvänd" tappvarmvattenautomat till solfångarkretsen, den måste ladda tanken perfekt !

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #36 skrivet: 27 april 2007, 08:31:44 »
hej
det e ju det jag gör =)
tappvattenn automaten är ju en plattvärmeväxlare

Utloggad nsiak

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #37 skrivet: 27 april 2007, 08:54:51 »
hej
det e ju det jag gör =)
tappvattenn automaten är ju en plattvärmeväxlare

Jepp Thumbsup Vem vill ha solslingor när det finns plattvvx?  ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

Utloggad tracker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-2
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: "finta" acctank
« Svar #38 skrivet: 27 april 2007, 20:10:53 »
hej
det e ju det jag gör =)
tappvattenn automaten är ju en plattvärmeväxlare
men varför ska du trassla med att ta ut vatten på olika ställen, det gör ju inte tappvarmvattenautomaten !   *roflmao*

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #39 skrivet: 27 april 2007, 21:12:44 »
hej
för jag har ingen tappautomat sitter ju med en förådsberedarel i tanken  tyvär...det e nästa grej på min önskelista...

det jag försöker uppnå nu e ju max temp i topp  å skicktning i tanken för att få det till att funka så bra som det går...
det verkar lovande,jag tror jag e på rätt spår,flyttade upp utags stället ca 35-40 cm från botten i dag...+ att jag gjorde om flyttade bottentemp givaren upp ungeför lika mycket

det jag vill uppnå e att vid dåligt väder som det va i dag ska jag ladda halva tanken med
50-55 grader i stället för hela tanken till 35-40 grader

felet som blir med att ta vattnet från botten är att det segar sig rätt rejält
jag får 50-60 grader i topp å sen vandrar det varma vattnet neråt i sakta mak
tills tanken är helt igenom ca 50 grader  sen börjar det öka mot 65
å segar på till allt e 65 grader
dvs jag höjer tempen ca 10-15 grader varje varv jag pumpar runt vattnet i plattisen tanken

kan jag hämta ut vattnet halvägs ner i tanken kan jag börja återladda  typ 40 gradigt vatten
kl 13.00 å förhoppnings vis ha 65-70 grader i 75% av tanken ..dom resterande 25 % i botten
kvittar,dom får va 30 grader om dom vill
jag vinner mer på att ha det varmare i topp ....

men det e samma med tappautomaten jag vinner mer på att ha toppvattnet i tanken varm
då det ska produceras värme  botten temoen är helt ovidkommande där får det va kallt


jah håller det samma som då man elvärmer varmvattnet i en tank värmen ska sitta så högt det går för att den ska bli effektiv å snabb,,problemet e ju att man oftast har en jädrigt begränsd effekt att jobba med
har man hafft ved eldning så har det kvittat då e det ju bara att elda på som satan

« Senast ändrad: 27 april 2007, 23:19:41 av Dr Chun-Lan »

Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #40 skrivet: 27 april 2007, 21:23:27 »
Kul det funkade utan att tömma tanken  Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #41 skrivet: 27 april 2007, 23:16:54 »
hej ..
joo det e inget problem att flytta ingångar det sitter kulventiler i varje rör så det e bara att stänga av dom
givaren pillade jag bara in mot tanken på ett lagomt ställe.ska in med dykröret sen,men ska testa vart den sitter bäst...




Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #42 skrivet: 27 april 2007, 23:30:37 »
Tycker allt dykrör är överkurs på vissa ställen ....  ^-^
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #43 skrivet: 27 april 2007, 23:38:56 »
Tycker allt dykrör är överkurs på vissa ställen ....  ^-^
/Bosse



hej
om man har tempgivaren på rätt ställe e dom inte dumma,men ska man testa sig fram e dom lite opraktiska,dom e lite tung flyttade i farten

i dag ska det bli skoj att kolla om det funkar som jag tänkt,det verkar bli bra solväder
hadde ca 30 grader rakt av i tanken i morse då jag började ladda
grr givet ska frun till skellefteå å shoppa i dag,så man får inte titta till sitt försök under dagen
måste nog be grannen titta in å kolla så man inte kokar toppen av tanken i dag  Thumbsup



synd som rackarn att man håller på att ha slut anslutnings hål i tanken

funkar det här bättre skulle jag inte banga att sätta upp det första utaget i tanken i samma höjd som beredaren så jag bara värmer vatten runt beredaren i ett första steg
där sitter min elpatron i dag men den går ju att flytta neråt i tanken dit den satt förr....

jag skulle ha växlings tempen mellan rören på ca 70-75 grader,det går bajs lätt att styra en mangnet ventil med soldatorn det e bara att använda T1 givaren 
« Senast ändrad: 28 april 2007, 11:14:04 av Dr Chun-Lan »

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #44 skrivet: 28 april 2007, 16:37:15 »
hej

weee det funkar helt super,det laddar helt perfekt
allt nedan för mitt övre utags rör är iskallt 25 grader i morse å 25grader nu
ledningen in till plattisen är  het säkert 45 grader  1dm nedanför sitter det en rörmuff den är
kall ....det skiktar sig jädrigt bra  ;D
topp temp 60 mitt i tanken 50grader


det blir till att flytta upp första utaget i under kant på beredaren nästa får sitta kvar i bottendelen av tanken som nödkylare och volymförstorare

det här e ju skit bra ...alla som har vedeldning och 750 liters tankar bör klara sig med en panel
bara man använder sunt förnuft då man sätter in rören i tanken

nu återstår det bara att skaffa 2st magnetventiler för att få växlings funktionen helt på automatik

sablar va bra
Bifogar en proffs ritad bild över det jag lurat på...där dom röda x sitter på ledningarna det är där det ska in magnetventiler förhoppnings vis

men det måste va en som e öppen vid späning å en som e stängd då den får ström
då kan man använda soldatorn på ett enkelt sätt  Thumbsup

sätter man dom på elpatron utgången i soldatorn, så styr ju givare T1 ,magnetventilerna på ett smidigt sätt
bara att ställa in elstödets övre gräns  typ 70-75 grader så hålls ju den ventilen som e öppen vid spänning öppen tills det är 70-75 grader
iomed att datorn tycker att det behövs elstöd å ger ström ut....

då 70-75 grader inträffar stängs ju elstödet av å botten ventilen som öppnar vid noll spänning börjar flöda

skit smidigt å helt på auto det gillas skarpt ;D

« Senast ändrad: 28 april 2007, 17:48:44 av Dr Chun-Lan »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!