Man skall köra på rätt kurvlutning och rätt kurvoffset och sedan kan man ha termostaterna på vad man själv vill utan att det drar mer än om du hade haft termostaterna på max, snarare mindre.
dessutom riskerar man då inte att "nån" i huset vrider upp offseten manuellt på pumpen för att få nån grad varmare i huset - när det väl är gjort så får man varmare i huset, även om termostaterna är inställda på "rätt" temp - detta p.g.a. av deras konstruktion.
när det väl är gjort så får man varmare i huset, även om termostaterna är inställda på "rätt" temp - detta p.g.a. av deras konstruktion.
Har du inte förmågan att se de tyrraniska dragen i ditt resonemang?
hela grejjen bygger ju på att värmevattnet blir varmare och varmare för varje varv det går genom Värmepumpen,och om man då ser till att få lika kallt värmevatten tillbaka tillvärmepumpen (eftersom reurvattnet bromsas upp och kallnar ner mycket i en strypt radiator) varv efter varv , så får ju värmepumpen kämpa på som en häst för att försöka höjja temperaturen, och tillslut går elpatronerna in för att hjälpa till ....
I DITT fall däremot så kommer den ALDRIG att strypa, dvs du kan få hur hög övertemp som helst utan att den stryper (för det finns ju inget som stryper).
Bertil: Du ser ju själv hur mycket Ville har fattat... Blir returen till VPn helt plötsligt kallare för att termostaterna stryper?
Visst, med ett P-band på 2 grader, så kommer det bli en övertemp på 2 grader innan den har strypt HELT, vid en sådan inställning, men glöm inte att termostaten har strypt partiellt hela vägen fram till dess också. Vid 0.5 graders övertemperatur har den strypt 25%. I DITT fall däremot så kommer den ALDRIG att strypa, dvs du