Phase.Perfecta 25-4UFlödet startar på 4.Ostrypt har jag för mig jag fick 10l/min på läge 1. Nu vet jag inte för jag har trimmat lite.
Jag har testat att köra med oxå men då började den inte pumpa förrän vid 25. I manualen stod det tvärt om att man skulle få större reglerområde med . Skumt. Men jag är supernöjd med att kunna köra 5-30 som jag gör nu. Tror jag har mindre än ½ liter/min på läge 5.mvh
[Det är säkert förklaringen. Testa gärna lite olika värden på P, I och D. Jag får självsvängningar om jag använder I och D. Skulle vilja öka värdet på P över 9 men det går inte. Bara P ger ganska stora avvikelser från önskat värde. Det är kanske inte riktigta anpassat till vacumrör?
Testade du även på max läge på pumpen?
Jag har faktiskt läst reglerteknik på högskola en gång i tiden och lite borde sitta kvar fortfarande, det är inte sååå länge sedan.TA vänder tyvärr lite upp-och-ner på begrepppen. Kanske för att göra det lite lättare att förstå men jag tycker det blir krångligare. Motorn går att reglera i steg mellan min=0 och max=30 men jag hgar satt min=5 för på 4 har jag inget flöde alls. P, I och D går att sälla mellan 0 och 9.P=9 betyder att en avvikelse på 0.9 ger en ändring på 1 steg (alltså egentligen 1/P). 9 borde då ge det mest stabila systemet men störst avvikelse. I=9 betyder att om avvikelsen är 1 Kelvin ändrar den 1 steg var 9:e sekund (egentligen 1/I). 9 ger alltså det långsammaste och stabilaste systemet. D=9 betyder att om temperaturen ändrar sig med 0,9 grader per sekund kompenserar regulatorn för förändringen med 1 steg (egentligen 1/D?). 9 ger långsammaste och stabilaste systemet.Om man kör P-reglering och sänker värdet för P till systemet kommer i självsvängning ska man kunna räkna ut värdena för P, I och D. Förutom värdet på P behöver man också cykeltiden för självsvängningen. Jag minns inte formeln men denna finns i manualen: P=1,6*Pkrit, I=P*Tkrit och D=P*8/Tkrit. Jag minns inte värdena exakt men jag har för mig att jag kom fram till att med det systemet jag hade då fick jag Pkrit=8 och Tkrit=80 vilket ger P=13, I=52 och D=1,3. Men då hade jag bara 15 rör och ostrypta flöde. Jag får väl testa en gång till sen och se om det funkar då. Man kan ju konstatera att I=9 inte räcker för mig. Antagligen skulle det funka för vissa situationer men inte för andra. Flödet ändrar sig nämligen inte linjärt. Steg 6 ger 100% högre flödet mot steg 5, steg 7 ger 40% högre flöde än steg 6. Men steg 15 ger bara 7% högre flöde än steg 14. Så i området 5-10 behövs antagligen större I än i området 10-15. Tempgivarna är inte heller så snabba. På 9 sekunder hinner de knappt reagera så regulatorn hinner oftast kompensera 2-3 steg innan man ser förändringen.Tycker faktiskt attP-reglering funkar bra om man sätter gränserna lite högre för att kompensera för avvikelsen.mvh
Tackar för infon studs nu slipper jag försöka förstå mig på den något knapphändiga beskrivningen i instruktionsboken.. eller ja.. den är väl inte skriven för vanliga dödliga antar jag..
Förresten, stod de lösenord nånstans i din beskrivning för att komma in i konfigureringsmenyn? Det stod i instruktionsboken för att komma in i menyn där man ändrar tempdiff men ej den för att ändra varvtalsreglering, program m.m. Tog inte så lång tid dock att "knäcka" den
Citat från: citactiva skrivet 19 april 2007, 10:09:22Tackar för infon studs nu slipper jag försöka förstå mig på den något knapphändiga beskrivningen i instruktionsboken.. eller ja.. den är väl inte skriven för vanliga dödliga antar jag.. Jag vet inte hur din struktionsbok är men det jag skrivit här om PID står i alla fall i min (fast fritt översatt)
Än har ni inte övertygat mig om förträffligheten med varvtalsstyrda pumpar
Proportional part of the PID controller 5. It represents the reinforcement of thedeviation between the desired and the actual value. The speed is changed by oneincrement for each 0.5K of deviation from the desired value. A large number leadsto a more stable system but also to more deviation from the predefined temperature.(ex works = 5) Setting range: 0 to 9INT 5 Integral part of the PID controller 5. It periodically adjusts the speed relative to thedeviation remaining from the proportional part. For each 1K of deviation from thedesired value, the speed changes one increment every 5 seconds. A large numberprovides a more stable system, but it then takes longer to reach the desiredvalue. (ex works = 0) Setting range: 0 to 9DIF 5 Differential part of the PID controller 5. The faster a deviation occurs between thedesired and the current value, the greater the short-term overreaction will be toprovide the fastest compensation possible. If the desired value deviates at a rateof 0.5K per second, the speed is changed by one increment. Large numbers providea more stable system, but it then takes longer to reach the desired value. (exworks = 0) Setting range: 0 to 9
MEN om vi hjälps åt kan vi kanske sätta upp kravspecen på en drömstyrning/logger. Vem vet kanske någon kan skruva ihop något sådant. Eller vad tror du Richard? Jag vet i alla fall att min drömstyrning är pc baserad SW med ett riktigt grafiskt gränssnitt. Som labview här ex: http://www.melectro.com/solvarmeSedan vill jag ha stort antal I/O Med grafiska styrpaneler för ex PID inställningarnaoch styrvillkor. Ex tempstyrningar, max och min, logikvillkor. Kalkylerna via db givetvis. Loggning jajamensan.Moduluppbygt med fler std I/O. LABview och dess konkurrenter har dock vad jag vet ett pris som gör det omöjligt att ha som std styrning. Bara gravt intresserade skulle ens överväga tanken.Har jagat många olika softPLC lösningar utan att gå i mål på prisbilden. För vad får det kosta?