0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du skulle haft en kraftigare extern cirkpump.Varför har du så högt tryckfall på värmebärarkretsen? Är det klena rör eller sitter det några strypningar någonstans?
Du har väl alla termostater öppna?
Vad jag kan se så är de båda cirkpumparna rätt likvärdiga, knasig installatör som inte fattade att det behövdes en betydligt kraftigare cirkpump för att få vettigt flöde på radiatorsystemet. Den är inte särskillt mycket flödesmotstånd genom VP:n men betydligt högre genom värmesystemet, den externa borde därför ha en betydligt högre kapacitet. Prata med din installatör om detta igen, hoppas han inser sitt misstag.
Man kan sätta en backventil på bypassen för att tvinga flödet åt rätt håll i bypassen.Men risken är stor att du får värmebärardelta larm igen.
Dab 55 är lite klenare än en 25/60 wilopump tex. men inte så mycket.Man kan ju byta plats på dvs, sätta dab pumpen som intern pump.Nästa steg är en 25/80 pump men det blir ett hemskt ljud i ledningarna av den.Wilo har en 25/7 som kanske kan funka.Båda har dock 180mm, bygglängd så man får bygga om lite.
25m. kulvert och ettrörsystem är ingen ideallösning precis.
Vad är det för radiatorer? Är det TP paneler så kan det sitta silar i kopplena som är igensatta.