0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En del av de som har skaffat en kraftig pump börjar blir sedan oroliga för det stora antalet starter och andra inställningarna för att få pumpen att gå längre tider i sträck. Då hamnar man i ett ogynnsammare driftläge med större temperaturvariationer både på varma och kalla sidan vilket få inser. Man måste titta på hela bilden, det går inte att bara titta på data för värmepumpen enbart.
Vad jag har förstått så är DUT normalt den kallaste dagen på året,
CiteraEn del av de som har skaffat en kraftig pump börjar blir sedan oroliga för det stora antalet starter och andra inställningarna för att få pumpen att gå längre tider i sträck. Då hamnar man i ett ogynnsammare driftläge med större temperaturvariationer både på varma och kalla sidan vilket få inser. Man måste titta på hela bilden, det går inte att bara titta på data för värmepumpen enbart. Möjligjeten att dimensionera rejält fimns ju om man är bredd att investera 20000 a 30000 mer i en 2 -kompressorsösning (Varmitek) eller i en variabel varvtals losning (Thermia, IVT). Det ät dock inte säkert att merinvesteringen återbetals de närmaste 6-9 åren. Men det kan kännas bra att ha flexibiliteten och kunna möta kalla vintrar. sådana som jag upplevde på 70-talet då ute temp under några få och korta perioder var lägre än DUT...
Hur mycke är många starter?nästan hela 2005 kördes utan volymförstorare (finns på forumet nånstans, när jag instalere, kan varit i oktober-November) & jag körde med 150 gradminuter om jag minns rätt.deta gav 4414 starter2006 har gått med volymförstorare & 125 gradminuter o detta gav 3389 startervad har ni för starter/ år, ni som gör klana & normal dimensonerade?
Jag har 30 starter/dygn när min 7,5 kW ger ut 2,5 kW.Endast golvvärme, inte volymförstorare.Nästa vinter har jag monterad 200L volymförstorare och 3 extra raddar.12 starter/dygn vid 4 kW ut? 20 starter/dygn vid 2,5 kW ut?Inte dåligt när kompressorn bara belastas 30-50%.Inte mycket slitage på den här VP:an, men en 5kW kunde fungerat utmärkt.o din värmepump är överdimensionerad? eller är den normalt dimensionerad? hur stor täckning har du?
Jag har 30 starter/dygn när min 7,5 kW ger ut 2,5 kW.Endast golvvärme, inte volymförstorare.Nästa vinter har jag monterad 200L volymförstorare och 3 extra raddar.12 starter/dygn vid 4 kW ut? 20 starter/dygn vid 2,5 kW ut?Inte dåligt när kompressorn bara belastas 30-50%.Inte mycket slitage på den här VP:an, men en 5kW kunde fungerat utmärkt.