Hej,
Jag håller på med mitt frånluftsprojekt... nu har jag kommit till fläktvalet. Tanken var en fläkt på taket, vilken kommer dra 100W.
För samma pengar som takfläkten kan jag få en Nibe FLM30 (med samma fläktprestanda).
Detta borde vara lönande kan man tro... Man återvinner ju värme ... men ....
FLM30 har varit uppe till diskussion förut, men jag har aldrig räknat på det själv... så nu gjorde jag det...
FLM30 har maxflöde 0,15l/s och höjer tempen på ingående brine 4 ºC. Jag har 0,9l/s flöde -> 0,15*4/0,9=2/3 ºC brine höjning. Tumregel 1 ºC=3% -> 300W för mig.
FLM30 har en circ pump som drar 95W och en fläkt som drar 225W vilket ger 320W.
Så summan blir att jag återvinner värme, tjänar 300W, som kostar 320W. Men avräknar takfläktkostnaden 100W blir vinsten totalt 80W
Jag kan inte säga annat att jag blev besviken på FLM30. I princip tjänar jag inget på att återvinna!!!! Därav mitt bryderi.
Eller har jag räknat fel....?
/O