Det finns några (standardfel) vid golvärmeinstallationer man kan kolla:
Fel uppmärkta slingor, det blir fel strypning och/eller fel termostat som styr slingan.
Fel flöde beroende på fel strypning, skräp som fastnat i strypventilen, luft. Alla slingor ska
ha relativt lika temp på returen. Har man en golvärmefördelare utan flödesmätare kan man
(bara) tro att man har rätt flöde, returtempen är då ett bra riktvärde på att det funkar.
Fel håll på cirkulationen i slingan: Detta märks oftast om rummet har ytterväggar, tillopp
skall alltid börja vid yttervägg för där krävs varmast vatten. Vid detta fel upplevs oftas
golvet som kallt fast rumet håller en relativt bra temperatur.
Jag skulle stänga alla slinger utom den som strular.
Öppnat strypningen (om den är strypt) fullt.
Kolla temp på retur/tillopp och även på golvet,
tänk på att det tar minst ett dygn innan betongplattan reagerar så det ger bra mätvärden.
Om slingan fortfarande efter detta dygn har en kall retur, skulle jag öppna en slinga till och
efter ett dygn kolla returtemp på denna, om dessa två slinger varierar mycket (låg retur på strulslingan)
så är det stopp i denna slinga och då bör man spola denna separat. Detta görs lättast genom att koppla in
fördelaren till ett separat kärl med en egen kraftig cirkpump medans resten av slingorna är stängda.
Resten av värmesystemet är bortkopplat vid dessa arbeten.
Det finns pumpanläggningar för detta med en manometer kopplad då kan man se trycket (motståndet i slingan)
och kan kontrollera att det är ungefär lika motstånd i alla slingor om dom är ungefär lika långa, varierar detta
markant är stopp i slingan och det är inte luftficka efter denna behandling.
Glömde.... Det är som Jocke montör säger: Ir-termometer är ett måste, tycka och känna ger inga bra resultat!