Jag har på skoj gjort en liten tabell på hur mycket min VP bör ge i skillnadstemperatur mellan in och utblåssidan vid olika utetemperaturer. Dessa data är baserade på den relativa effektkurvan på sidan 6 i servicemanualen och ekv P=phi*rho*cp*dT,
där P är effekten i Watt, phi är luftflödet i m3/s, rho är 1.293, cp är 1010 och dT är den uppmätta temperaturskillnaden.Luftflödet brukar anges i m3/h, så man får alltså dela det värdet med 3600.
Fläkten ska stå på max och temperatur inställningen på fjärren 30 grader och mätningen bör göras ca 20-30 min efter en avfrostning. Min pump klarar dessa värden under en mycket väsentlig förutsättning : Luftfuktigheten bör vara ganska låg dvs soligt och f.f.a torrt.
I HiPower läget bör pumpen kunna ge några extra grader.
Man kan även ha fläkten på t.ex 3:ans läge och multiplicerar då nedanstående värden
med en faktor 1,3.
Jag hoppas detta kan vara till någon hjälp för er som håller på med temperaturmätningar
på utblåsluften.
Vill gärna att någon kunnig granskar dessa siffror och korrigerar mig om jag räknat fel !
RA B10
utetemp dT
0 19,7
0,5 19,5
-1 19,3
-1,5 19
-2 18,8
-2,5 18,6
-3 18,4
-3,5 18,2
-4 18
-4,5 17,8
-5 17,5
-5,5 17,3
-6 17,1
-6,5 16,9
-7 16,7
-7,5 16,5
-8 16,3
-8,5 16
-9 15,8
-9,5 15,4
-10 15,1
-11 14,3
-12 13,5
-13 12,8
-14 12
-15 11,3
-16 10,5
-17 9,8
-18 9
-19 8,3
-20 7,5
för RAS B13 och RAS B16 : öka dT värdet med 9,3 % resp 24,4 %
dvs multiplicera med 1,093 resp 1,244