Fel riktning på cirkulationen i mitt system...
« skrivet: 11 februari 2007, 12:30:45 »
Jag upptäckte just att hela mitt värmesystem har fel riktning på cirkulationen. Klanten som har kopplat in vedpannan har tydligen kastat om fram och returledning. Då tänkte jag först att jag vänder på cirk.-pumpen men då blir flödesriktningen fel i pannan istället så det går inte heller.

Men mina planer är att jag skall in med värmepump till sommaren så då får rörmockaren fixa detta också då, vedpannan får bli kvar som reserv. Och jag har bra värme i alla rum så jag får klara mig med att det är felkopplat tillsvidare, men radiatorerna är inte jämn varma.

Men det skulle vara roligt att veta hur detta påverkar framledningstemperatur och delta-T. Idag har jag vid -22 grader ute en framl.temp på 40 grader och ett delta-T på c:a 3 grader.
Cirkpumpen går på lägsta fart(35W) och vad jag vet så är alla radiatorer ostrypta förutom de tre som sitter i källaren.

När det är rätt kopplat så utnyttjas ju radiatorerna bättre så då kyls väl returen mera (större delta-T) men då borde väl också framl.temp sänkas, eller tänker jag fel?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Fel riktning på cirkulationen i mitt system...
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 19:59:30 »
Som du skriver så är det bra med så låg returtemp som möjligt, när det gäller vp. I ditt fall verkar det ha mindre betydelse då du inte verkar ha problem med värmen trots utetemp på -22 ºC, och bara 40 ºC framledningstemp. Kan upplysa om att jag har framledning 43 ºC vid utetemp runt 0 ºC. Du har säkert ett system som är väl lämpat till vp, det är bara att gratulera. :)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad HerrBrun

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Fel riktning på cirkulationen i mitt system...
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 08:30:14 »

När det är rätt kopplat så utnyttjas ju radiatorerna bättre så då kyls väl returen mera (större delta-T) men då borde väl också framl.temp sänkas, eller tänker jag fel?
Beror på hur din värme styrs. Om den reglerar på returen (som tex en IVT VP) så får du omvänd effekt: högre deltaT -> högre framledning temp. Då sänker man kurvan.

Styr den på ren innegivare så får man nog den effekt som du talar om.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel riktning på cirkulationen i mitt system...
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 17:45:49 »
Jag har en thermomatic CBJ motorshunt som styr efter framledningtemp och innegivare...
Innegivare är ju ett måste...jag förstår inte hur man kan få jämn inne-temp utan det...

1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!