Du har nog förstått saker och ting alldeles rätt. Med verkningsgrad avses höjningen av tillufttemperaturen efter växlaren. Ärligt är att ange detta vid ett flödesförhållande 1:1.
Formeln för detta ser ut så här Tillufttemp efter vvx - ute / frånluftstemp-ute. Inga flödes hänsyn med andra ord.
Som jag var inne på tidigare så ska temperatur ökningen i tilluften i ditt ftx system vägas mot att kall luft utifrån tas in i bostaden och ska värmas upp.

Kan nämna att vid ovk besiktningar ska det börja anges energiförbrukningar och inte bara verkningsgrader på temperaturer. Dvs all ovk protokoll ska innhålla uppgifter om energi förbrukningar i besiktigad fastighet.