Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lufta kalla sidan?  (läst 18009 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Lufta kalla sidan?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2004, 12:50:22 »
Citera
stiga rakt upp i kärlet. Dvs rakt över ett horisontellt rör, inte på en gren ut från ett vertikalt rör.
Ja, tyvärr är det så jag har mitt kärl monterat.
(utstick från ett vertikalt rör på inloppet)
Jag tror dock att min luft finns på returen, och att pressa den luften runt är ju knappast att tänka på.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
Re:Lufta kalla sidan?
« Svar #16 skrivet: 23 november 2004, 13:00:01 »
PerF: Det är snarare så att man hjälper vätskan att bli av med luft om man höjer trycket.

Kan Du utveckla detta påstående.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Lufta kalla sidan?
« Svar #17 skrivet: 23 november 2004, 19:16:54 »
PerF: Det är snarare så att man hjälper vätskan att bli av med luft om man höjer trycket.

Kan Du utveckla detta påstående.

Hmm.. Lite klumpigt skrivet kanske. Som jag fattat det hjälper det att trycksätta med ett par bar för att få ut fri luft. dvs luftfickor. När det gäller luft bunden i själva vätskan, mikrobubblor, så är det temperaturökning eller trycksänkning som gäller (Henrys lag). Om mikrobubblorna kan ge upphov till det ljud som hörs vet jag inte  men med ett riktigt monterat expansionkärl så försvinner även de med tiden. Luften (eller snarare syret) är ju det som orakar korrision och det vill vi ju inte ha. En del här har monterat mikroavluftare men jag tror att det är onödigt. YMMV.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2005, 00:04:47 »
Jag tröttnade på porlandet och köpte en snorbillig dränkpump på ÖB (189:-) och har nu luftat.

Tyvärr hade jag inget större kärl att stoppa pumpen i än en vanlig plasthink.

Jag körde runt brinen i två dygn utan att helt bli av med all luft. Viissa sträckor av brinen verkar helt död, dvs inga bubblor alls, vilken fart jag än kör med, medan andra innehåller en hel del mikrobubblor som verkar helt omöjligt att bli av med. Det spelar ingen rol vilken hastighet man pumpar runt med, de är så små att de inte orkar flyta upp till ytan och försvinna innan de sugs med igen.

Jag fick i alla fall bort de större bubblorna, vilket verkar vara de som hörts. Om jag nu startar brinepumpen är det knappt det hörs att den går   :)

Min installatör monterade intelligent nog manometer även på kalla sidan, så jag kunde se till att hålla ett visst övertryck under luftningen för att inte suga in ny luft. Jag såg också att dränkpumpen inte orkade ge mer är ca 0.4 bars tryck, hur de har tänkt klara de specade 7 metrarna lyfthöjd med det övergår mitt förstånd. Lyckligtvis hade han satt avstängningsventil efter brinepumpen och tryckkärlet, vilket gjorde att dränkpumpen kunde trycka på med 0.4 bar, och brinepumpen laddade ytterligare ca 0.5 bar till tryckkärlet, och när jag stängde ventilen till tilloppet och öppnade ventilen som ströp brineslingan så hade jag 0.9 bar i kollektorn. Vid installationen trycktes den upp i 2 bar, vilken senare sjönk till stabila 1 bar, och jag kan leva med 0.9.

Det skall bli intressant att kolla om några veckor om mikrobubblorna samlat ihop sig så det börjar porla igen. Den var tyst några veckor efter installationen. Tyvärr sitter avluftaren så att den bara kan avlufta en liten volym i taget, och all luft hade inte försvunnit på de ca 7 månader vi kört anläggningen.

Jag såg förresten i en annan tråd att någon sa att brinen var grön. Min är helt klar. Svedol står det på dunken.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2005, 00:59:26 »
Enligt Svepnormen för Etanol i kollektorer ska det tillsättas livsmedelsgodkänt färgmedel

http://www.svepinfo.se/etanol.php

Det framgår inte från vilket år den normen är. Tror dock att den togs fram under 2004.

Min  är etanol (Svedol  KBS) är starkt grön oblandad och svagt men tydligt grönfärgad när den är spädd med vatten.


/Johan
« Senast ändrad: 09 maj 2005, 01:05:49 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #20 skrivet: 09 maj 2005, 11:41:53 »
Jag kollade just med borrarna, och tydligen så bleknar färgen av ljus. De köper spriten i 10-kubiks batchar och fyller sedan i dunkar som de har med ut när de sätter kollektorn, och den kan då ha bleknat.

Enligt tillverkaren är färgämnet klorofyll, och det är väl känsligt för ljus?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2005, 14:37:02 »
Låter lite långsökt men det är möjligt att den bleks av solljus. Men hur mycket riktigt solljus kommer åt Brinen? Det enda ýta där solljus skulle kunna komma åt min Brine är via nivåkärlet och det sitter i en mörk källare.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2005, 17:08:29 »
Jo, i mitt fall finns ju inte ens det, jag har ju tryckkärl.

Jag var ju med av och till vid kollektorsättningen, och dunkarnas innehåll (koncentrat) var färglöst redan från början. Jag visste inte att den skulle vara färgad, så jag frågade inte.

De värmländska borrarna kanske kokar spriten själva?  :P

Man skulle ju kunna tänka sig att de har spriten i genomskinliga plasttankar utomhus och att solen kommer åt den där. Lite långsökt som sagt.

Nåja, spelar väl ingen roll egentligen, det luktade i vart fall vanlig sprit av det.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Trollet

  • Gäst
Trollet
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #23 skrivet: 05 december 2005, 14:26:07 »
Här hittar ni lite information ni som har funderingar angående luft i köldbärarkretsen.

http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/Grafikopslag/kold2001X/$file/koldb2001X%20.pdf

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #24 skrivet: 05 december 2005, 21:11:18 »
Min brine är också helt färglös. Jag har en omärkt 20L dunk för påfyllnad  ;)

Trollet  tack den där hade jag tappat bort !!
Det finns en info om luftning av värmebärarsidan också, har du koll på den också!!

Ang luftning av brine. har man luftfickor kan man ibland stressa loss dom... kör pumpen mot stängd ventil jättekort stund. Tväröppna ventilen, då kommer det luft rusande.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Trollet

  • Gäst
Trollet
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #25 skrivet: 06 december 2005, 13:34:07 »
Har tyvärr ingen info om varma sida men principen är den samma.
hur lång tid det tar beror på hur systemet är byggt och placering och typ av avluftare

Vad gäller färgen på köldbärarna kan den variera beroende av märke.
T.e.x. Svedols KBS BIO är grönaktig medan E-therms KBS BIO är färglös
Här har ni mer info från Köldbärarlaget

http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Koldbararlaget.pdf

www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Koldbararlaget_3.pdf

www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf

Får ni inte länkaran att fungera så kopiera dom till adressfältet så skall det fungera

Jag hoppas att dessa dokument kan svara på en del av de frågor ni får här inne

Med vänlig hälsning
 
Trollet
« Senast ändrad: 07 december 2005, 13:20:13 av Trollet »

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #26 skrivet: 27 november 2006, 21:55:43 »
Ang luftning av brine. har man luftfickor kan man ibland stressa loss dom... kör pumpen mot stängd ventil jättekort stund. Tväröppna ventilen, då kommer det luft rusande.

Lyfter denna igen...
Hur gör man för att lufta? Måste man samtidigt fylla på brine? Kan amatör fixa det?
läser här att det kan ta månader... den rörpular räkningen vill inte jag ha...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #27 skrivet: 04 december 2006, 15:53:57 »
Här är ett sätt som jag vet fungerar.

Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #28 skrivet: 13 december 2006, 18:47:40 »
Installatören luftar ur ditt brine vid installation. Ingen skall röra detta slutna system.
Risken är att pilliga kunder får för sig att "lufta själv" och luftar man på tex sugsidan vid drift så får du inn luft istället... fiR: 
Ge fan i brinet om du inte vet vad du gör, annars ring din installatör.

En rolig sak jag tänkt på är att förr var det "tillåtet att som på bilden ha säkerhetsventilen uppe på nivåkärlet och att ha en avstängningsventil före!!"  Inte bra att kunna "stänga av" säkerhetsventilen men det är smidigt...

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #29 skrivet: 13 december 2006, 20:37:16 »
errol404

det finns två "sorters" luft i brine egntligen i vaten överhuvudtaget.

dels "fritt" luft, det skiljer man bort rätt snabbt. Även "mikrobubblor.

Sen finns det bunden luft, på varma sidan får man bort den enormt mycket snabbare om man höjer tempen rejält. helst till 80 grader.
Men påkalla sidan tar det evigt lång tid att få bort den. 1 år minst!! det är inte stora mängder men med oflyt blir det problem!
Inte är det så svårt att lufta ungefär som på en radiator (där det också är bra om man stänger cirkpumpen)...
tror inte inst vill lufta den "bundna" luften!? isåfall genom att montera en dyr manick tex en spirovent....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!