« skrivet: 27 januari 2007, 11:35:56 »
Undrar hur hälsosamma plötsliga ström avbrott är för vp?
Misstänker att dom inte är det då vp kör på för fullt och så bara bryts strömtillförseln.
Har nu senaste veckan haft ca 5-6 strömavbrott.
Strömavbrotten varar mellan 2-4 timmar,
men vid 7-10 minus grader börjar man undra efter 1-2 timmar om man inte skall tömma vp på vatten för att den inte skall frysa sönder.
Hur ställer sig försäkringsbolagen till en sönderfrusen vp,någon som har erfarenheten?
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 12:41:02 av Rickard »
Loggat
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.