Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Inställningar, ecoheat 10
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Inställningar, ecoheat 10 (läst 7341 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Larsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Larsson
Inställningar, ecoheat 10
«
skrivet:
03 mars 2004, 22:38:42 »
Citera
Har en CTC Ecoheat 10 med ett 180 m borrhål. Brinetemp in +4 grader nu i februari efter ett år i drift. Ett överdimensionerat system med många starter/timme.
På panelen finns inte mycket att spela med när det gäller att trimma systemet. Min fråga är, om någon har kunskap om vilka parametrar som finns att labba med om man loggar in i systemet med kod. Rimligtvis borde det finna mera att finjustera än som som är öppet för den breda allmänheten. Jag är på kant med min installtör, så jag har ingen att drytta frågan med.
Loggat
admin
Gäst
admin
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #1 skrivet:
03 mars 2004, 22:51:47 »
Citera
Ring direkt till deras support, de borde kunna hjälpa dig. De kanske till och med ger din installatör en uppsträckning... :-[
Kunden har alltid rätt!
Loggat
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #2 skrivet:
04 mars 2004, 10:42:25 »
Citera
CTCs reglersystem är på gott och ont relativt enkelt. Det finns inte mycket att spela med. Om du anser att du behöver längre gångtider så behöver du öka vattenvolymen med en acktank. Det gör att systemet blir trögare. Hur många starter per dygn ungefär har du haft i vinter?
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Larsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Larsson
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #3 skrivet:
04 mars 2004, 21:04:07 »
Citera
Senaste dygnet (ca -6 C) har pumpen gått 19 timmar med 17 starter. Pumpen går kontinuerligt vid ca -12 C och har som mest ca 35 starter per dygn runt plus 10 C.
Jag vet inte hur mycket det är att tjäna på att få den gå mera optimalt, eller om det är en ny hobby man fått. Förut när vi hade en energiförbrukning på ca 32 MWh fjärrvärme så funderade man nästan inte alls på förbrukningen, men nu när man kapat ner den till 9,5 MWh är man mera intresserad. Av dessa 9 MWh är ca 1 MWh drift av elpatron för polarnätter och spetsning av varmvatten.
Om jag fattat rätt så kör CTC upp temparaturen i pannan till 55 C vid var fjärde start. Man kan tycka att den principen borde kunna variera med dimensionering av systemet och med utetemperatur.
Man skulle vilja komma över en manual för installatörer för att se vilka parametrar som finns om man loggar in i systemet. Det borde vara OK att labba när garantin gått ut och man inte trakasserar CTC allt för mycket.
Jag är mycket nöjd med min pump, men skulle gärna höra erfarenheter från någon annan. Att sätta in en ack. tror jag är ett för stort tilltag för att få tillstånd till av frugan i nuläget. Jag har för många pågående projekt såsom urrivet badrumm mm. som måste bli klart först.
Loggat
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #4 skrivet:
04 mars 2004, 22:13:56 »
Citera
Tja, servicemenyn innehåller mest inställning av min och max temperaturer för olika saker. Som jag ser det kan du prova att öka shuntfördröjningen och ställa ner effekten på el-delen så mycket som möjligt för att kanske minska tillskottet och eventuellt öka gångtiden nät det är lite "halvkallt". Eftersom jag själv har en EcoPart 10 dockad till en kombipanna och varmvattnet spetsas i en elberedare så fungerar mitt styrsystem lite annorlunda så jag vet inte helt säkert.
Det "problem" som verkar vanligast är att EcoHeaten kör igång tillskottet lite för snabbt. En del har valt att stänga av tillskottet helt.
35 starter per dygn låter rätt mycket. Vi har ca 12-13 som mest vid värmeproduktion och som mest 16-17 vid enbart varmvattenproduktion. Jag gissar att du har ganska liten vattenvolym. En tank på säg 200 liter, inkopplad som en vanlig radiator skulle nog kunna öka gångtiderna lite.
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Larsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Larsson
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #5 skrivet:
05 mars 2004, 17:58:33 »
Citera
Min vattenvolym har jag inte koll på, men jag har ett hus på 210 kvm och 110 kvm källare. Jag har 22 radiatorer varav hälften är från 30-talet, dvs av den större varianten.
Jag har shuntfördröjningen inställd på 180 min, varmvattnet på 49 C. Max elpatroneffekt är 3 kW. Jag kör oftast med termostat, utom när vi trivseleldar i kaminen.
Kanske är min strategi att ha låg temp på varmvattnet mindre bra? Jag har dock aldrig haft någon brist på varmvatten.
Loggat
Larsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Larsson
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #6 skrivet:
07 mars 2004, 19:23:26 »
Citera
Ser man på det höga antalet starter redan vid runt 0 C så kan man göra följande betraktelse:
Energibehovet för huset ligger fast. Produktionen kan sedan ske endera "ur hand i mun" eller genom att lägga på lager. När man lagrar kan man spela med temperatur och/eller vattenmängd.
Ur effektivitetssynpunkt är det bäst att hålla temperaturen låg, då har pumpen bäst verkningsgrad. Å andra sidan blir det lagrade energiinnehållet lägre då och antalet starter ökar. En extra ack skulle alltså kunna hjälpa upp möjligheten att lagra energi. Antalet starter skulle också minska om man kör upp temperaturen högre varje gång pumpen går. Detta leder dock till lägre verkningsgrad.
En komplikation är nu varmvattnet vad händer om jag har låg temperatur resp hög temperatur på det? Låg temperatur borde leda till att spetsbehovet med el minskar, då energin kommer från pumpen i stor utsträckning. Å andra sidan kanske spetsbehovet ökar för att kapaciteten är otillräcklig om man börjar spola mycket varmvatten och för lite finns på lager.
Hur har ni andra ställt in varmvattnet?
En extra ack på några hundra liter kanske är det bästa,när man ändå någon gång har VVS-folk i huset. Jag har gott om plats direkt vid pumpen under matningen till elementen.
Loggat
ThomasE
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Kön:
ThomasE
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #7 skrivet:
07 mars 2004, 22:20:10 »
Citera
Instellerade en CTC EcoHeat för några dagar sen och har samma funderingar som Larsson, dvs hur fungerar styrlogiken. Stod nyss framför pumpen och konstaterade att kompressorn startade och arbetade mot ett börvärde i pumpvärmda delen om 40 grader. Framledningstemperaturen låg på 28 och börvärdet var 29, dvs framledningstemperaturen skulle upp en grad.
Kompressorn stängde av innan rätt framledningstemperatur uppnåtts, dvs på börvärdet 40 grader. Trots att det fanns varmare vatten i pannan än 29 grader redan innan kompressorn startade så tyckte inte shunten att den skulle öppna mer under den tid jag betraktade pannan??
Med ett beteende enligt ovan så kan inte jag se att en acc. tack som första radiator skulle fungera för att minska antalet start/stopp. Pumpen jobbar i detta fall bara mot de ca. 2/3*223 litrar som finns i den värmepumps värmda delen av tanken eftersom inte shunten öppnat ordentligt.
Notera dock att min pump installerats i 2 omgångar. I december hela pumpen som gått på elpatroner till i torsdags då kallsidan kopplades in. Några kontroller eller justeringar har inte gjorts. Skall be min klåparfirma till entrepenör om detta i morgon.
Efter att ha läst div. inlägg på denna sida så funderar jag lite på om det kan vara min innegivare som spökar. Under nästan tre månader med endast elpatrondrift så har inneklimatet varit gott men kanske ställer den till det nu? När ovanstående beteende visade sig låg innetemperaturen över "börvärdet" hur nu det kan inverka? Kanske stryper detta shunten?
En annan sak som jag funderar över är diplayinformationen "shuntläge" som finns på CTC. För mig har den aldrig visat annat än "shuntläge 50%". Enligt bruksanvisningen skall denna visa om shunten vill ta värme från elpatronvärmt vatten men dels har texten aldrig ändrat sig, trots att shunten rör sig, och vad betyder egentligen 50%. Tar den vatten eller ej? Man skulle ju kunna tolka det som att 50% av vattnet togs från elpatrondelen och 50% från värmepumpsdelen.
Någon som vet ?
Loggat
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #8 skrivet:
08 mars 2004, 11:17:21 »
Citera
Jag har för mej att om du har innegivaren inkopplad så visar framledningen aktuell temp och den maxtemp som pumpen kommer att ge beroende på inställd kurva. Så om innegivaren inte kräver mer värme så styrs inte maxvärdet ut. Om du hade kört med innegivaren urkopplad hade shunten reglerat ut den framledningstemp som börvärdet angav, men nu behövdes inte det. Den lilla mellanskillnaden tyder dock på att reglermarginalen är liten. Har systemet trimmats in utan innegivaren inkopplad så att rätt reglerkurva ställts in?
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Matte.H
Gäst
Matte.H
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #9 skrivet:
09 mars 2004, 12:25:58 »
Citera
Som jag har förstått det efter läsning i manualen samt prov av min panna ,så fungerar displayen shunt50% så att när shunten tar lika mycket värme från vp-delen som det eluppvärmda vattnet så tänds en liten ifylld fyrkant i displayen efter 50%
Loggat
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
Re:Inställningar, ecoheat 10
«
Svar #10 skrivet:
17 mars 2004, 10:38:54 »
Citera
Om varmvattnet räcker utan att ni kör elpatronen stäng av den.... varför spetsa med el
som kostar 3-4 ggr så mycket som vp drift.. jag har aldrig förstått tanken bakom detta genidrag...
att höja temepn var fjärde vv laddning fattar jag inte hallet, CTC har ju en förträfflig
batteriberedare för att alltid ge friskt varmvatten, varför höja temepn alls (legionella-
funktion. Kan ev behövas på andra pumpar med förrådsberedare.
men om ni åker bort ett tag på vintern kan elpatronen va bra, den tar över om Vp slås ut...
En grads fel mot börvärdet, kan va helt ok... vp´s styr har nog en netralzon, där schunten står
still.....
3 grader fram brukar schablonmässigt ge 1 grads skillnad i rumstemp.... så en grad fel betyder inte mycket...
simma lugnt...
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Inställningar, ecoheat 10
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1216
dolda: 0
användare: 16
Användare online
:
sigge01
HBerggren
Rdx
jälldorf
Pumples
svenske kocken
Raketost
Karlbusen
Jisse
Sandaa
Henrikthom
Johnlennonx
hebbe_s
MKskåne
macman
Staffan9
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info