Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Inställningar, ecoheat 10  (läst 7341 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Larsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Inställningar, ecoheat 10
« skrivet: 03 mars 2004, 22:38:42 »
Har en CTC Ecoheat 10 med ett 180 m borrhål. Brinetemp in +4 grader nu i februari efter ett år i drift. Ett överdimensionerat system med många starter/timme.

På panelen finns inte mycket att spela med när det gäller att trimma systemet. Min fråga är, om någon har kunskap om vilka parametrar som finns att labba med om man loggar in i systemet med kod. Rimligtvis borde det finna mera att finjustera än som som är öppet för den breda allmänheten. Jag är på kant med min installtör, så jag har ingen att drytta frågan med.

admin

  • Gäst
admin
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2004, 22:51:47 »
Ring direkt till deras support, de borde kunna hjälpa dig. De kanske till och med ger din installatör en uppsträckning... :-[

Kunden har alltid rätt! ;D ;D ;D

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2004, 10:42:25 »
CTCs reglersystem är på gott och ont relativt enkelt. Det finns inte mycket att spela med. Om du anser att du behöver längre gångtider så behöver du öka vattenvolymen med en acktank. Det gör att systemet blir trögare. Hur många starter per dygn ungefär har du haft i vinter?
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Larsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2004, 21:04:07 »
Senaste dygnet (ca -6 C) har pumpen gått 19 timmar med 17 starter. Pumpen går kontinuerligt vid ca -12 C och har som mest ca 35 starter per dygn runt plus 10 C.

Jag vet inte hur mycket det är att tjäna på att få den gå mera optimalt, eller om det är en ny hobby man fått. Förut när vi hade en energiförbrukning på ca 32 MWh fjärrvärme så funderade man nästan inte alls på förbrukningen, men nu när man kapat ner den till 9,5 MWh  är man mera intresserad. Av dessa 9 MWh är ca 1 MWh drift av elpatron för polarnätter och spetsning av varmvatten.

Om jag fattat rätt så kör CTC upp temparaturen i pannan till 55 C vid var fjärde start. Man kan tycka att den principen borde kunna variera med dimensionering av systemet och med utetemperatur.

Man skulle vilja komma över en manual för installatörer för att se vilka parametrar som finns om man loggar in i systemet. Det borde vara OK att labba när garantin gått ut och man inte trakasserar CTC allt för mycket.

Jag är mycket nöjd med min pump, men skulle gärna höra erfarenheter från någon annan. Att sätta in en ack. tror jag är ett för stort tilltag för att få tillstånd till av frugan i nuläget. Jag har för många pågående projekt såsom urrivet badrumm mm. som måste bli klart först.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2004, 22:13:56 »
Tja, servicemenyn innehåller mest inställning av min och max temperaturer för olika saker. Som jag ser det kan du prova att öka shuntfördröjningen och ställa ner effekten på el-delen så mycket som möjligt för att kanske minska tillskottet och eventuellt öka gångtiden nät det är lite "halvkallt". Eftersom jag själv har en EcoPart 10 dockad till en kombipanna och varmvattnet spetsas i en elberedare så fungerar mitt styrsystem lite annorlunda så jag vet inte helt säkert.

Det "problem" som verkar vanligast är att EcoHeaten kör igång tillskottet lite för snabbt. En del har valt att stänga av tillskottet helt.

35 starter per dygn låter rätt mycket. Vi har ca 12-13 som mest vid värmeproduktion och som mest 16-17 vid enbart varmvattenproduktion. Jag gissar att du har ganska liten vattenvolym. En tank på säg 200 liter, inkopplad som en vanlig radiator skulle nog kunna öka gångtiderna lite.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Larsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2004, 17:58:33 »
Min vattenvolym har jag inte koll på, men jag har ett hus på 210 kvm och 110 kvm källare. Jag har 22 radiatorer varav hälften är från 30-talet, dvs av den större varianten.

Jag har shuntfördröjningen inställd på 180 min, varmvattnet på 49 C. Max elpatroneffekt är 3 kW. Jag kör oftast med termostat, utom när vi trivseleldar i kaminen.

Kanske är min strategi att ha låg temp på varmvattnet mindre bra? Jag har dock aldrig haft någon brist på varmvatten.

Utloggad Larsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2004, 19:23:26 »
Ser man på det höga antalet starter redan vid runt 0 C så kan man göra följande betraktelse:

Energibehovet för huset ligger fast. Produktionen kan sedan ske endera "ur hand i mun" eller genom att lägga på lager. När man lagrar kan man spela med temperatur och/eller vattenmängd.

Ur effektivitetssynpunkt är det bäst att hålla temperaturen låg, då har pumpen bäst verkningsgrad. Å andra sidan blir det lagrade energiinnehållet lägre då och antalet starter ökar. En extra ack skulle alltså kunna hjälpa upp möjligheten att lagra energi. Antalet starter skulle också minska om man kör upp temperaturen högre varje gång pumpen går. Detta leder dock till lägre verkningsgrad.

En komplikation är nu varmvattnet vad händer om jag har låg temperatur resp hög temperatur på det?  Låg temperatur borde leda till att spetsbehovet med el minskar, då energin kommer från pumpen i stor utsträckning. Å andra sidan kanske spetsbehovet ökar för att kapaciteten är otillräcklig om man börjar spola mycket varmvatten och för lite finns på lager.

Hur har ni andra ställt in varmvattnet?

En extra ack på några hundra liter kanske är det bästa,när man ändå någon gång har VVS-folk i huset. Jag har gott om plats direkt vid pumpen under matningen till elementen.


Utloggad ThomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2004, 22:20:10 »
Instellerade en CTC EcoHeat för några dagar sen och har samma funderingar som Larsson, dvs hur fungerar styrlogiken. Stod nyss framför pumpen och konstaterade att kompressorn startade och arbetade mot ett börvärde i pumpvärmda delen om 40 grader. Framledningstemperaturen låg på 28 och börvärdet var 29, dvs framledningstemperaturen skulle upp en grad.
Kompressorn stängde av innan rätt framledningstemperatur uppnåtts, dvs på börvärdet 40 grader. Trots att det fanns varmare vatten i pannan än 29 grader redan innan kompressorn startade så tyckte inte shunten att den skulle öppna mer under den tid jag betraktade pannan??

Med ett beteende enligt ovan så kan inte jag se att en acc. tack som första radiator skulle fungera för att minska antalet start/stopp. Pumpen jobbar i detta fall bara mot de ca. 2/3*223 litrar som finns i den värmepumps värmda delen av tanken eftersom inte shunten öppnat ordentligt.

Notera dock att min pump installerats i 2 omgångar. I december hela pumpen som gått på elpatroner till i torsdags då kallsidan kopplades in. Några kontroller eller justeringar har inte gjorts. Skall be min klåparfirma till entrepenör om detta i morgon.

Efter att ha läst div. inlägg på denna sida så funderar jag lite på om det kan vara min innegivare som spökar. Under nästan tre månader med endast elpatrondrift så har inneklimatet varit gott men kanske ställer den till det nu? När ovanstående beteende visade sig låg innetemperaturen över "börvärdet" hur nu det kan inverka? Kanske stryper detta shunten?
 
En annan sak som jag funderar över är diplayinformationen "shuntläge" som finns på CTC. För mig har den aldrig visat annat än "shuntläge 50%". Enligt bruksanvisningen skall denna visa om shunten vill ta värme från elpatronvärmt vatten men dels har texten aldrig ändrat sig, trots att shunten rör sig, och vad betyder egentligen 50%. Tar den vatten eller ej? Man skulle ju kunna tolka det som att 50% av vattnet togs från elpatrondelen och 50% från värmepumpsdelen.
Någon som vet ?


 

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2004, 11:17:21 »
Jag har för mej att om du har innegivaren inkopplad så visar framledningen aktuell temp och den maxtemp som pumpen kommer att ge beroende på inställd kurva. Så om innegivaren inte kräver mer värme så styrs inte maxvärdet ut. Om du hade kört med innegivaren urkopplad hade shunten reglerat ut den framledningstemp som börvärdet angav, men nu behövdes inte det. Den lilla mellanskillnaden tyder dock på att reglermarginalen är liten. Har systemet trimmats in utan innegivaren inkopplad så att rätt reglerkurva ställts in?

Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Matte.H

  • Gäst
Matte.H
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2004, 12:25:58 »
Som jag har förstått det efter läsning i manualen samt prov av min panna ,så fungerar displayen shunt50% så att när shunten tar lika mycket värme från vp-delen som det eluppvärmda vattnet så tänds en liten ifylld fyrkant i displayen efter 50%

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inställningar, ecoheat 10
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2004, 10:38:54 »
Om varmvattnet räcker utan att ni kör elpatronen stäng av den.... varför spetsa med el
som kostar 3-4 ggr så mycket som vp drift.. jag har aldrig förstått tanken bakom detta genidrag...
att höja temepn var fjärde vv laddning fattar jag inte hallet, CTC har ju en förträfflig
batteriberedare för att alltid ge friskt varmvatten, varför höja temepn alls (legionella-
funktion. Kan ev behövas på andra pumpar med förrådsberedare.
men om ni åker bort ett tag på vintern kan elpatronen va bra, den tar över om Vp slås ut...
En grads fel mot börvärdet, kan va helt ok... vp´s styr har nog en netralzon, där schunten står
still.....
3 grader fram brukar schablonmässigt ge 1 grads skillnad i rumstemp.... så en grad fel betyder inte mycket...
simma lugnt...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!