Undrar om ljudet från min pumps utedel är som det skall.
Pumpen är en Sanyo 123.
Ibland låter det ungefär som det ligger en bult-bricka-mutter på en tallrik
i utedelen och vibrerar, ett skramlande metalliskt ljud.
Jag har försökt att vicka på utedelen och då ändrar ljudet karaktär lite.
Jag misstänker att det skall låta så här men vill ändå kolla upp det.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2348
  • Karma +12/-7
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 07:02:01 »
ibland hamnar rören i sanyo i spänn bara att öppna ytterdelen & böja lite försiktigt i rören på insidan så brukar det försvinna....

Utloggad BB54

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 11:00:22 »
Detta skulle kunna vara det jag hör också, kan man få en lite tydligare beskrivning på var/hur mycket man öppnar och vilka rör det gäller?

hälsar
Mikael

Utloggad Rålle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 19:00:46 »
Jag hade också ett skramlande läte i utedelen när min 123:a installerades.
Det var ett rör som låg emot nåt annat.Det verkade som montören visste
precis var ljudet uppkom.Det var visst inte första gången han varit med om det.
Tydligen ett vanligt fel.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)

Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 22:09:04 »
Min 123 skallrade vid vissa varvtal. Irriterande! Till slut upptäckte jag att en skruv till värmeväxlaren i utedelen satt lös. Lyft på huven och kontrollera att alla skruvar som går att se är åtdragna. Kineserna har nog bråttom när dom monterar.

Utloggad kalle2345

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 20:09:39 »
Tack för era svar.
Vad jag förstår på svaren så är det inget normalt ljud vilket jag trodde.
Ibland låter det ingenting och ibland en hel del skrammel.
Det känns som det skramlar mer då det är kallt.

Tror jag överlåter problemet på garantin.
Finns ingen anledning att försöka laga då man har betalat dyra pengar för just garanti bl.a.
Det finns ju också risk att man strular till det ännu mer.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 01:47:10 »
Är inte det ganska självklart (om det skramlar) att det skramlar mer när det är kallt? Pumpen går ju på högre effekt.
Klart att du ska åberopa garantin, låter som ett fel.

Utloggad kalle2345

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 01:15:56 »
Nu när det är riktigt kallt ca -10 grader så skramlar den inte
men däremot låter den ganska mycket men det är nog som det skall vara.
Tur att man bor ganska nära en väg. ^-^

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 06:19:19 »
Ett felpostat meddelande?





det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.


« Senast ändrad: 25 januari 2007, 08:00:10 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2348
  • Karma +12/-7
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 08:40:55 »
Ett felpostat meddelande?





det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.




Hur hittade Bosse till denna delen av forumet....hehe >:D




Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 09:49:31 »
Hur hittade Bosse till denna delen av forumet....hehe >:D



Försök locka över honom. Han är sannolikt OK. Här skulle han kunna få frid.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 18:06:38 »
Det är för lungt här!


Här har ni en avatar, först till kvarn får först mala!

Tillbaks till händelsernas centrum!


 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2007, 19:56:49 »

Här har ni en avatar, först till kvarn får först mala!
 

Tack!
Är dock inte mogen nog att äga en sån fin knapp. Den får gå till Nisse-Gurra.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2348
  • Karma +12/-7
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2007, 19:58:44 »

Här har ni en avatar, först till kvarn får först mala!
 

Tack!
Är dock inte mogen nog att äga en sån fin knapp. Den får gå till Nisse-Gurra.


Jag hade gett min högra hand för en sån knapp......men problemet är att man måste vara över 50 år......... >:D

Utloggad Cul8

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
SV: Skrammelljud från utedelen
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2007, 20:02:03 »
Tackar Bosse!!

jag tror att jag blir först eftersom dom andra vill vara juniorer  ;)

/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!