Jag har kollat och mätt vid mycket lågt energibehov (typ +5 grader), men jag ser ingen större skillnad mellan att ha 2 maskiner igång kontra 1 maskin. Jag låter båda vara igång ett tag till. De står inställda på 19 grader båda två, och det blir ca 22 grader varmt inne då.
Det som är positivt är att jag återigen sett att det totala effektuttaget har minskat. I morse var det -5 grader ute, men maskinerna ligger fortfarande och slövarvar, Mitsun drog 600 och Hitachin drog 200 när jag kollade. Energibehovet borde vara ca 2400 W vid de förutsättningarna, så visst blir COP bättre med två maskiner på dellast kontra en på full gas. Som det var förr fick Hitachin gå över sin nominella effekt för att klara värmen vid -5 grader, den drog 1200-1400 W...och avfrostade...och startade igen...etc...inget vidare COP.
Brasklapp: Jag vet inte om värdena på effektmätarna är helt tillförlitliga vid dellast, men sååå fel kan de väl inte visa ?
MVH/Gano