Eurovents sätt att mäta COP är
föråldrat, det är avsett för on/off maskiner. Tillverkarna kontrar genom att ange mycket låg nominell ineffekt vid +7 grader på sina invertermaskiner, då får man upp COP-värdet.
Men egentligen är det inte fel av tillverkarna, det blir faktiskt hög COP i verklig drift i en villa vid +7 grader:
150 kvadrats villa byggd -77 med ca 200 mm mineralull i väggar och tak. 2/3-glasfönster. 150 W/K.
+7 grader: Huset behöver 1500 W. Värmepumpen surrar på 300 W (delbelastning). COP=5
+2 grader: Huset behöver 2250 W. Värmepumpen brummar på 650 W (75% last). COP=3,5
-7 grader: Huset behöver 3600 W. Värmepumpen jobbar
hårt på 1600 W. COP=2
-15 grader: Huset behöver 4800 W. Värmepumpen vrålar på 1800 W. COP=1,5.
STÖDVÄRMEN GÅR IGÅNG.Till vpgr:
Kolla på ineffekten, den ligger löjligt lågt på både Toshiba och Panasonic vid +7 grader. Ineffekten är mycket högre vid -7. Det är det som gör att det knappt är någon skillnad mellan +7 och -7 vad gäller uteffekt på de maskiner du nämnde.
Det blir lite parodi på att använda mätmetoden i Eurovent för sin marknadsföring. En lek med siffror. Alla verkar ha kommit på knepet med låg nominell effekt eller nedstyrd ineffekt i styrkortet vid +7. Det är ju delbelastning, och det vet väl alla härinne vad som händer med COP då ?
Skulle t ex våga mej på att säga att skillnaden mellan TE och HE är mycket mindre än vad siffrorna i marknadsföringen vill påskina.
MVH/Gano