« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 23:04:01 »
Kan man inte efter reglercentralen dra 15, 18, 22 mm:s röret eller vad man nu har för dim. dra röret vågrätt och ansluta till ett, säg 100mm. i dia. 500mm. långt liggande rör (luftfälla)som har en manuell/ automatisk avluftare monterad i slutet/ uppsidan. Man ansluter i gavlarnas nederkant. Vattnet pumpas med en viss hastighet i rören, kommer in i nederkant i det liggande grövre röret, hastigheten sjunker dramatiskt, "luftbubblorna" hinner att stiga upp och luftas bort av den automatiska avluftaren, vattnet förtsätter ut ur det grövre rörets andra gavel i nederkant, fortsätter upp till solfångaren.
   Skulle inte det kunna funka bra som "luftfälla"?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Partiell förångning
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2007, 08:47:12 »
Kan man inte efter reglercentralen dra 15, 18, 22 mm:s röret eller vad man nu har för dim. dra röret vågrätt och ansluta till ett, säg 100mm. i dia. 500mm. långt liggande rör (luftfälla)som har en manuell/ automatisk avluftare monterad i slutet/ uppsidan. Man ansluter i gavlarnas nederkant. Vattnet pumpas med en viss hastighet i rören, kommer in i nederkant i det liggande grövre röret, hastigheten sjunker dramatiskt, "luftbubblorna" hinner att stiga upp och luftas bort av den automatiska avluftaren, vattnet förtsätter ut ur det grövre rörets andra gavel i nederkant, fortsätter upp till solfångaren.
   Skulle inte det kunna funka bra som "luftfälla"?
Nej, då riskerar du att den automatiska avluftaren tömmer ut gasen vid stagnation och det vill man inte göra för då töms inte kollektorn och kokningen fortsätter.
Som luftfälla tror jag det räcker med ett t-rör där en anslutning pekar upp, en ner och en vågrätt. Inloppet kopplas vågrätt, utloppet ned och avluftaren på upp-delen via ett rör. Hur tjockt och långt rör man har emellan beror på hur ofta man vill lufta. Vad tror ni?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfångare
SV: Partiell förångning
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2007, 09:18:05 »
Det beror på vätskevolymen. Rördimensionen l/m x längd ger dig total vätskevolym. Vätskan kan hålla luft och syre. Luften brukar försvinna direkt vid avluftningen.  Gör den inte det har du läckage. Det löser man inte med en automatisk avluftare. Den åtgärdar symtomen men inte orsaken. Det är bättre att hitta orsaken.
Syret kan vara i storleksordning upp till 9 ml/liter. I rent vatten. Med 10 liter vatten/glykol i solkretsen är syrevolymen i värsta fall kanske 50 ml dvs en halv dl. Den volymen försvinner också vid luftning. Men tar längre tid

Storleken på eventuell luftfälla skulle jag dimensionera efter syrevolymen då den tar längre tid att lösa ut. Dvs en rörbit som innehåller kanske 30-50 ml. Mer troligt är att jag luftar en gång till efter en vecka. :)

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Partiell förångning
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2007, 14:53:12 »
Nu tror jag att jag vet hur jag ska göra. Jag försöker montera kollektorerna med lite fall ifrån varandra. Sedan häller jag i lite vatten och ser vilken sida det rinner ut igenom. att den ena panelen ligger högre än den andra kan inte spela någon roll om de lutar åt rätt håll.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!