Kurvan anger vilket framledningstemp som VP:n jobbar mot vid olika utetemperaturer, på fininställningen (ratten) parallellförskjuter man kurva och siffran på kurvan anger lutning.
Ett lägre värde på kurvlutning gör att VP:n jobbar mot lägre framledningstemp, skillnaden är större vid lägre utetemp, vrider man på ratten får man samma förskjutning obeoende av utetemp.
Generellt är rådet att justera värmen inne på kurvlutning då det är kallt ute och med fininställningen då det är varmt ute.
Vansinnigt att ge rådet att justera värmen på termostaterna, vrid upp dem på max igen. _/-
Har du en egen cirkpump och shuntgrupp till golvvärmen i uterummet, så är det shunten till golvvärmen du ska reglera värmen på.
Om golvvärmen bara är ett avstick på radiatorvärmen så blir det knepigare, då måste du kolla upp temperaturdiff över alla dina radiatorer, antagligen kortsluter någon/några systemet så att golvvärmen får för lite flöde, känn på radiatorerna upptill och nertill (då det är kallt ute).
De ska inte vara jämnvarma utan lite ljummare nertill. De som är jämnvarma måste strypas in på antingen radiatorkopplet (lossa termostaten och kolla under om det finns en liten ring med en nummerskala på som går att vrida på). Eller så får du strypa på returventilen (under en täckmutter nertill på radiatorn).
Då ska du kunna få upp värmen i uterummet utan att behöva öka kurvan eller strypa med termostaterna.