« skrivet: 01 december 2006, 22:53:40 »
Jag ska koppla in en fläktkonvektor i gillestugan. Vägg i vägg med den är "pannrummet" där nya systemet står och där installatören dragit fram två ventiler för utbyggnad av radiatorkretsen. I dessa ventiler/framledare skall jag koppla in en fläktkonvektor.
Det jag funderar på, som skulle underlätta installationen, är om det finns stålomspunna flexslangar så jag slipper en massa onödiga rörkrökningar vid anslutningarna till de framdragna ventilerna. Har även hört att detta kan vara bra att installera vi diverse oljud från raddsystemet.

Rören måste va 15 i diameter och dessa hittade jag på Rinkaby men jag vet inte om det är dessa man kan köra på: http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/5650.jpg

Tacksam för svar.

//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 22:59:30 »
De borde fungera, annars borde du kunna använda vanlig PEX-slang (golvvärmeslang) om du inte behöver ha en "snygg" installation.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 23:05:38 »
Det låter ju alldeles strålande. Snygg installation är det inte tal om då anslutningen sitter i pannrummet. Tänkte iofs oxå kanske dra stålomspunnaslangar in i fläktkonvektorn men det blit bakom chassiet/fronten så det kommer inte heller synas.

Jag läste att slangarna på Rinkaby klarar ett tryck på 10kg, är det lite eller mkt?

Mvh

P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 09:33:37 »
Trycket i värmebärar och köldbärarsystemen är avsäkrade på 1.5 kg, så 10 kg bör räcka med råge.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 14:23:43 »
Nu har jag fått hem slangarna o börjat installera och det funkar ju mkt bra. Men slangen har hona i ena änden och hane iandra och till hanen följer det med en packning som är för mig av det okända slaget. Den är hård lite plastig men ger med sig/trycks ihop när man drar åt muttern. Nu blev det så att ena packningen pajjade och jag funderar på om det kan gå att köra med en gummipakcning istället eller om det måste vara en sån packning som följde med?

Tacksam för svar.

//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9908
  • Karma +19/-4
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 14:53:35 »
Stålomspunna polymerslangar (gummi eller olika plastmaterial) kan vara genomsläppliga för syre. Det bör vara samma typ av polymermaterial som används i golvvärmesystem för att det inte skall bli problem med korrosion på sikt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 15:03:51 »
Ok, kalla mig gärna trög  :D men jag förstår inte rikigt var svaret på min fråga är isåfall? Kan man eller kan man inte köra med gummi packning?

Mvh

P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 15:30:00 »
Hej
Problemet är inte gummipackningen ,det kan man väl använda , utan frågan är om stålomspunna slangar är lämpliga avseende om de syresätter värmledningsvattnet.
Personligen är jsg inte säker. Dock har de ganska länge använts i vp installationer , mest för att förhindra att kompressorljud skall komma ut i värmeledningen.
Nibe har det och säkert flera andra stora tillverkare. Jag har aldrig hört att det är ett problem , du kan säkert använda dom.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 21:13:29 »
När det gäller slangarna finns det en typ för värme och en typ för vv/kallvatten. Se till att du får rätt typ.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9908
  • Karma +19/-4
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 08:14:18 »
Ok, kalla mig gärna trög  :D men jag förstår inte rikigt var svaret på min fråga är isåfall? Kan man eller kan man inte köra med gummi packning?

Mvh

P

Nej, det var helt riktigt inget svar på frågan. Det var en kommentar till första inlägget som jag såg först efter packningsfrågan. Fixaren har förklarat varför jag kommenterade. De för kranvatten behöver inte vara diffusionstäta. I och med att det är billigare att inte göra dem diffusionstäta är de sannolikt inte det.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 12:03:27 »
Hursom helst, nu har jag kopplat in allt och jag kan bara säga att jag har sett ljuset  *roflmao*

Det är helt otroligt vad bra fläktkonvektorn funkar, värmen i nedrevåningen har blivit ca 4 grader varmare och då går fläkten på läge 1  Thumbsup

Så vi är tok nöjda med resultatet och flexslangarna funkar kalas bra.

//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1740
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 09:35:34 »
Vad har du för fläktkonvektor?
Jag funderar på att sätta in en i tvättstugan som är lite kall på vintern..

Blir det stor skillnad?
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #12 skrivet: 17 december 2006, 11:23:56 »
Det blev en Aermec Omnia UL 2.6, och skillnaden är enorm. Innan hade vi ca 4 grader kallare på nedre våningen pga för dålig element bild, nu har vi 1 grad varmare än på övervåningen. Så 5 graders skillnad är inte fy skam, självklart värmer den inte längst in i tvättsugan, men det beror på planlösningen på huset.
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1740
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Sålomspunna flexslangar för inkoppling av fläktkonvektor.
« Svar #14 skrivet: 17 december 2006, 11:50:06 »
Japp, fast min heter Aermec o ser exact likadan ut. Har sett på andra ställen att den ibland heter Aircoil.
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!