« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 08:25:16 »
Jag tror att de har samma typ av kompressor, märkeffekten är 650 W på dem så max uteffekt är kanske ca 2 kW.
COP beror på kondenseringstemp men båda dessa kör med fast kondensering och shuntar ut radiatorvattnet. Får man till en bra skiktning i tanken så kan möjligen COP förbättras något?
COP ligger väl kring 3 för kompressorn men eftersom husets effektbehov oftast översiger de där 2 kW som pumpen ger när det blir lite kallt så blir det rätt mycket eltillskott på en FLVP av detta slag. Ett tips är att kolla in Comfortzone som har FLVP:ar som ger 5 eller 6,5 kW max tack vare lite andra lösningar.
http://www.comfortzone.se/
« Senast ändrad: 26 november 2006, 08:33:47 av Carl N »
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.