Hej,Vill bara informera om ett svar jag fick på frågan om varför Ahlsells har infört automatisk avstängning vid -20 grader.Ungefär så här: " Vid låga temperaturer blir det lägre förångning. Hetgastemperaturen stiger och det är inte bra för oljan vilket i sin tur inte är bra för kompressorn. Avstängningen vid -20 grader är alltså till för att få längre livslängd på kompressorn."Obs! jag är inte berädd att debattera detta, därför att jag kan för litet. Ni som kan får naturligtvis gärna ta en debatt. Det är ju alltid intressant att följa.Jag vill bara bidraga med en förklaring, som jag fått från KCC, till den omtalade "-20 spärren" ./ Bertil (som hittills är nöjd med min 124:a, men skulle ha uppskattat den ännu mer om den varit tystare.)
Citat från: OBD skrivet 21 november 2006, 22:47:54Hej,Vill bara informera om ett svar jag fick på frågan om varför Ahlsells har infört automatisk avstängning vid -20 grader.Ungefär så här: " Vid låga temperaturer blir det lägre förångning. Hetgastemperaturen stiger och det är inte bra för oljan vilket i sin tur inte är bra för kompressorn. Avstängningen vid -20 grader är alltså till för att få längre livslängd på kompressorn."Obs! jag är inte berädd att debattera detta, därför att jag kan för litet. Ni som kan får naturligtvis gärna ta en debatt. Det är ju alltid intressant att följa.Jag vill bara bidraga med en förklaring, som jag fått från KCC, till den omtalade "-20 spärren" ./ Bertil (som hittills är nöjd med min 124:a, men skulle ha uppskattat den ännu mer om den varit tystare.)Jag antar att den debatt du vill starta är hurvida det är bra att starta kompressorn igen vid -16C, tror att detta diskuterats tidigare här på forumet. Jag tror inte att sanyopumparna är konstruerade på ett sätt som kräver avstängning vid -20 mer än någon annan pump.Ni som har sanyo, har någon kopplat förbi denna spärr, eller på annat sätt lurat pumpen att gå hela tiden ?Som jag fattat det så är det vanligast att folk låter sina pumpar gå även då det är riktigt kallt trots att de inte ger så mycket då.Jag funderar på ifall man kan köra lite värme i utedelen ( typ värmekabel ) för att på så sätt "lura" pumpen att det är lite varmare än vad det är, bra ide ??Hur använder pumpen termistorn, bara för att hålla reda på -20C eller används den till något annat ?