Provade nyss att koppla in klockorna på min (ännu) friska E9DKE, med avsikten att logga hur mkt tryck den kan bygga vid HEAT-körning @ rated frequency.
Ingångsdata:
T ute = -1 grad
P stillastående = 7,3 bar (mätt via serviceventilen)
Start genom intryckning av "Automatic operation switch" i 8-11 sek ("beep" "beep") av HEATING.
Efter att ha väntat i en kvart konstaterade jag följande:
Kompressorn går för fullt.
Full fläkthastighet på innedelen.
Luften som lämnar innedelen känns sval, t o m aningen kall.
P avläst på utedelen = 7,3 bar.
Stängde av pumpen o startade om med BÖR-temp = 30 grader i HEAT-mode:
Efter ca 2 min startade utedelens fläkt.
Straxt efter hoppade nålen till på gasklockan; från 7,3 nedåt ca 5,5-6 bar.
Därefter hördes kompressorn börja varva upp, samtidigt som trycket steg.
Efter ett par minuter var kompressorn uppe på fullvarv; trycket nu ca 25 bar.
Slutligen minskade varvtalet med uppskattningsvis 5-10% medan tryckupp-
byggnaden planade ut för att landa på ca 27 bar (motsv ca 45 grader).
Är det någon som har erfarenhet av hur aktivering av "rated frequency operation" görs?
Uppenbarligen stämmer inte uppgifterna i den tekniska manual jag har tillgång till:
"Service Manual"
CS-E9DKEW, CU-E9DKE
CS-E12DKEW, CU-E12DKE
(Order No: MAC0412064C2)
Mvh
Björn
Ps. För er som följt H16-trådens diskussion kan jag meddela att den trasiga enheten vid samma yttre förhållanden ger trycket 7,1 bar i stillastående. Tryckskillnaden mot den friska pumpen kan kanske bero på toleranser i fyllnadsmängd, eller att denna pump har ca 3 m längre rör. Det verkar i vart fall ej vara fråga om ngt betydande läckage. Ds.