enrörssystem, ventiler ?
« skrivet: 04 november 2006, 11:07:07 »
Ska se över mina ventiler på enrörsystemet eftersom en VP ska driva det.

Frågan är, ska man undvika termostatventiler eller ej. IDag harjag en blandning av manuella och termostatventiler.

Det jag tror(!) är att enrörssystemet behöver all värmeavgivning det kan ge för att VP ska gå "bäst" och undvika VP stopp - och att enskilda radioatortermostater motarbetar den principen ?.

11 000 SEK/kbm :(
VP :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30681
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: enrörssystem, ventiler ?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 11:58:39 »
Ska se över mina ventiler på enrörsystemet eftersom en VP ska driva det.

Frågan är, ska man undvika termostatventiler eller ej. IDag harjag en blandning av manuella och termostatventiler.

Det jag tror(!) är att enrörssystemet behöver all värmeavgivning det kan ge för att VP ska gå "bäst" och undvika VP stopp - och att enskilda radioatortermostater motarbetar den principen ?.



Du tror rätt, termostater på radiatorerna ställer bara till det för VP:n, jobba istället med framledningstempen direkt på VP:n för att få rätt innomhustemperatur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: enrörssystem, ventiler ?
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 11:59:29 »
Oavsett om man har ett eller två rörssystem ska man undvika att ha termostater utan ha alla element fullt öppna, om man i något rum vill ha kallare stryper man flödet på just det elementet.
Temperaturen i huset ska styras av värmepumpens styrdator som räknar ut vilken värme som behöver skickas ut på elementen, det gör den med hjälp av en utegivare och (för bästa reglering) en rumsgivare.
Om det är ett eller tvårörs system har inte så stor betydelse utan det är dimensioneringen av elementena som är det avgörande
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!