Elementen kalla längst ner
« skrivet: 01 november 2004, 20:58:12 »
HEJ!

Rörmokarn har monterat 4st element i vår källare.
Nu när utgående temp är ca 40grader så är elementen kalla 25% nerifrån räknat. Men returledning från elementet är varm(jummen)!?
Kan man justera något i Kopplet(?) eller han fått dit fel koppel?

???
Retur = Element temp längst ner
???

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #1 skrivet: 01 november 2004, 21:02:30 »
Har du en eller 2 rörs system?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

SanderZ

  • Gäst
SanderZ
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 21:11:36 »
Jag har två-rörs!

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 21:26:42 »
har du känt på radiatorerna när pumpen gått en längre stund? Det kan ju ta en stund för radiatorn att värmasupp, kopparrörena blir varma snabbare.
hur långa intervaller går pumpen innan den stannar?
Om du har ungefär samma temp på rörena på radiatorn fast radiatorn är kall så är något fel, då läcker vattnetförbi utan att passera radiatorn
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4435
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #4 skrivet: 01 november 2004, 22:15:56 »
Är hela nederdelen kall? Om de är felkopplade så kan de bli kalla i den bortre änden räknat från kopplet.

En del koppel (mma) går att ställa om mellan en och tvårörssystem. Kolla att de inte är ställda för enrörssystem.

Det är väl inte etthålsventiler, dvs bara ett hål för både tillopp och retur i radiatorn? Se i så fall mitt problem med kall handdukstork (den är varm o go nu :-).
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #5 skrivet: 02 november 2004, 09:04:27 »
Vad menar du med kalla? Mäter du temperaturen med ett instrument? Om jag minns rätt är handens temp ca 27°C, allt under den temperaturen känns kallt.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

SanderZ

  • Gäst
SanderZ
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #6 skrivet: 02 november 2004, 14:57:13 »
HEJ OCH TACK FÖR SVAREN!

Jag skall låna en tempmättningspistol och mäta tempraturerna mera exakt.

Har en CTC och då lämnar den temp hela tiden ut.

Har även sett att det finns en insexskruv man kan skruva på. Skall prova den nu...

Återkommer.

Utloggad MartinBj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #7 skrivet: 02 november 2004, 15:23:55 »
Det är inte så att du har luft i systemet ?? mycket möjligt eftersom du nyss satt dit dem.. pröva att gå runt och lufta samtliga element  för om något av dem innehåller luft så är det inte så konstigt att de blir kalla i överdelen
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #8 skrivet: 02 november 2004, 15:44:25 »
Luft är grundtipset.. lufta även med cirkpumpen avstängd

Är rubbet nytt?   kan va för hårt strypt helt enkelt, hälsa inst att strypning är olämpligt om man har VP. Fullt flöde bör eftersträvas, med bibehållen jämn rumstemp förstås.

Om det är äldre rad. kan det va termsoten som kärvar, mycket vanligt.
Det finns mycket att läsa om det här
lycka till
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Plumber

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #9 skrivet: 02 november 2004, 16:35:33 »
Är rubbet nytt?   kan va för hårt strypt helt enkelt, hälsa inst att strypning är olämpligt om man har VP. Fullt flöde bör eftersträvas, med bibehållen jämn rumstemp förstås.


På CTCn kan man köra med dom ostrypta så länge dom inte tjyvar flödet av resten av systemet.
Men på en pump som kör med flytande kondensering så måste man strypa om radiatorerna sitter nära VPn pga att värmen kan vända väldigt fort i radiatorn och komma tillbaka till VPn som sedan tycker den e nöjd (fast resten av systemet e kallt) alt larma på "Hög retur".

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #10 skrivet: 02 november 2004, 17:15:03 »
Citera
Men på en pump som kör med flytande kondensering så måste man strypa om radiatorerna sitter nära VPn pga att värmen kan vända väldigt fort i radiatorn och komma tillbaka till VPn som sedan tycker den e nöjd (fast resten av systemet e kallt) alt larma på "Hög retur".

Helt riktigt så ska det va, men då blir det ju också för varmt... osså stryper man.
Men i äldre värmesystem med rejäla dimensioner upplever jag inte det så ofta.
Iofs var det så hos farsgubben en radiator en meter från VP, den måste ju strypas rejält!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Larsa

  • Intresserad
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Glad VP-amatör
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #11 skrivet: 02 november 2004, 23:16:53 »
Hmmm, i mitt system har jag en liten ny radiator typ 1 meter från vp.
Är det läge att strypa den tror ni eller?
Hur gör man då i så fall?
Det sitter visserligen en termostat på den (jag vet hur man sänker den ;)) men det är väl inte den man ska ge sig på när man "stryper"?
NIBE F370
Liten villa på 65m² betong platta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #12 skrivet: 02 november 2004, 23:30:23 »

Har du danfoss??

Kolla här isåfall N= ostrypt och sen 7 till ett (1 mest strypt)
på sid 2 ser du bild också, ringen hittar du om du monterar bort termostaten.

http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Larsa

  • Intresserad
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Glad VP-amatör
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #13 skrivet: 02 november 2004, 23:54:09 »
 :D Tack Bertil!
Det ser bekant ut (sitter på jobbet just nu) ska kika närmare på det när jag kommer hem.
Hur mycket ska man strypa tror du?
Till 4 borde man väl kunna dra ner den utan probs va?
NIBE F370
Liten villa på 65m² betong platta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elementen kalla längst ner
« Svar #14 skrivet: 03 november 2004, 00:14:59 »
Det nära pumpen kan du nog strypa hårt annars ska du strypa så lite som möjligt och helst köra utan att termostatventilerna stryper (dom kan va maxbegränsade kolla så man kan vrida upp dom förbi 5 på graderingen). För att ändra det (är dom begränsad till 3 då SKALL du ändra) hittar du låsstift som kan flyttas. Lite lurigt men behövs det så flytta ett stift lite men kom ihåg vart det satt om det blir fel... du kan vrida upp den utan att montera den igen för att kolla.
Man vid montering går det lättast att få på den i öppet läge.

Du märker efter nån timme om du strypt för hårt, känn i botten på rad. före strypning o efter.

Lycka till nu med justeringen
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!