Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 485739 gånger)

0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad bjza

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2006, 22:03:44 »
Hej Tomas,

tror att det tyvärr handlar om något klart allvarligare i mitt fall:

kör utan värmekabel,
har provat att byta ut styrkortet (inga tecken på brända komponenter på det utbytta +
samma beteende med nya kortet: felindikering efter ett par minuter efter "omstart", dvs matningsspänning från/till),
rörlängd = 10 m på den som stannat; 5 m på den som fortfarande går,
fullt varvtal på kompressor vid "trouble-shooting"-drift, såväl i COOL som HEAT-mode,
utan tecken på tryckuppbyggnad (verkar vara "fullt med freon", har dock ej möjlighet
att kolla trycket f n, klockor utlånade).

Båda maskinerna inhandlade i mars 06, installerade i april, den nu trasiga har stått still under juli, igångkörd igen i augusti; gått problemfritt tills idag...

Misstänker antingen kompressorhaveri, eller fel på växelventilen...

Hälsningar
Björn
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 22:11:07 av bjza »
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2006, 22:18:57 »
Hej !

Jag har h16 felet med...(DKE9)

det började från natten till idag och jag fick den att lira efter ca 30min (kopplade bort strömmen helt till den.) den körde i ca 20 min sen H16 igen. gjorde nytt försök imorse och så tänkte jag att det kanske var ngt glapp i installationen så jag koppla bort nolla , fas och jord , samt 1 2 3 kablarna (är det värmekabeln ?) såg samtidigt då att det var massor med frost på den så jag hälde ljummet vatten över så det försvann , blåste bort allt vatten med en kompressor så inge fukt skulle vara där , efter detta så gick jag in och kopplade på och stälde på heat 20 grader , hela dagen tills 20 tiden så fungerade det helt perfa!!! men efter jag ställde upp värmen lite till 23 så efter ca 20 min så vart det H16 felet igen.

suck....... känns inge kul detta , den är ca 1½ år gammal

Föresten vilka plintar går till värmekabeln ? har jag ngn värme kabel ? har ngn en bild på hur det ska vara kopplat och vad som är vad? (kopplingsschema?)

« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 22:26:55 av Dennis L »

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2006, 02:26:55 »
Undrar om inte den ovan nämda transformatorn är till för att detektera hur stor strömmen är som går till kompressorn. Detta för att informera skyddselektroniken om ev överström föreligger. I detta fallet tror sanolikt elektroniken att strömtransformatorn inte alls fungerar, pga att den detekterar så pytteliten ström när kompressorn gå mer eller mindre obelastat. Jag bygger detta antagande på att du nämner att ingen värme alstras fast kompressorn går fullt. Detta skulle även förklara att samma fel består även när du provar med ett annat nytt styrkort. Det är troligen inget fel på själva elektroniken, utan brist på köldmedium eller ev ett kompressorfel.

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2006, 10:46:48 »
Tänkte om någon kunde svara lite enkelt på detta?

Vilka plintar går till värmekabeln ? har jag ngn värme kabel ? har ngn en bild på hur det ska vara kopplat och vad som är vad? (kopplingsschema?)

Mvh Dennis

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2006, 11:02:11 »
Ny info..


Jag tänkte att jag skulle testa att slå på strömmen nu igen och testa.. nu är det ca 5.7 plus ute och nu lirar pumpen , det verkar som att under en viss temp (typ -1 eller -2 ) så slutar den att fungera, vad är det då för fel? är det för lite köldmedel i ? hur kan det vara det sånna fal ? läckage ? är det läckage på alla som har detta problem ? sånna fall vart ? och om det är på samma ställe på samtliga kanske det är ev fabrikationsfel och borde bli utbytt på garanti ?

det var bara lite som slog mig iaf , vore kul och få detta verifierat.

Mvh Dennis

Utloggad VK System AB

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
    • VK System AB
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2006, 12:15:49 »
Felkod: H16

Beskrivning: Utomhusdelens förbrukning ligger under minimivärdet.

Möjliga orsaker:
- Utomhusdelens kretskort
- Transistormodul
- Läckage av allt eller stora delar av freon

Felsökning: Kontrollera gastrycket.

Gastrycket är korrekt: Byt kretskort i utomhusdelen.
Gastrycket är inkorrekt : Läcksök, täta och fyll på freon.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2006, 12:37:57 »
Värmekabeln är något som ser ut som en vanlig lampsladd, men innehåller värmetråd istället för koppar. Den ligger i så fall nere i botentråget för att smälta isbildning. Har Du en värmekabel så har två av skruvarna på kopplingsplinen sannolikt två ledare på samma skruv.

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2006, 12:51:47 »
Tack Marta, verkar inte ha någon "dubbel" koppling så då har jag ingen sådan dårå ;)

verkar vara som om det är något läckage då den fungerar dagstid då temp är mkt högre ute ,eller ?

MVh Dennis

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2006, 13:01:46 »
Min gamla maskin tog slut antingen p.g.a. slutlörd kompressor, eller att R22 kylmedia hade läckt ut. Troligtvis det senare. Den fungerade hjälpligt när det var halvkyligt ute, men ville inte alls när det var kallt. Då drar kylmediat ihop sig och får mindre volym. Kompressorn går lättare och den kan indikera H16 för att strömförbrukningen är lägre än förväntat.

Utloggad kimtommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2006, 13:42:58 »
Jag hade en gammal maskin tidigare som verkade ha samma symptom som vissa av er beskriver, ingen panasonic men en Samsung, konverterad från r22 till r 417c. hoppas det är OK att jag skriver i denna tråd iaf.

symptomen var så här: pumpens inneenhet plingade till och två indikatorer på inneenheten började blinka, vingen fälldes in och uteenheten stannade. detta skedde enbart vid rått halvkallt väder mellan -2 -+4 kanske. den kunde då stanna flera ggr per dygn. medas den vid smällkallt väder bara gick och gick.  mot slutet så hände allt som oftast att man fick starta om den flera ggr, vid dessa omstarter så kunde man se på inverterindikatorn att den succensivt stegade upp till maxhastighet på kompressorn, vilket även kunde höras om man gick ut, men ingen värme kom ut, de bägge rören hade samma temperatur. Då den dömts ut så öppnade jag den och kika lite och såg att nånting  varit väldigt varmt därinne, plastsaker som suttit på dom små rören hade smält fast i rören mm. det fanns gas i den så det var inte det som var felet, reparatören sa att kompressorn var skrot och det var bara att hiva skiten.

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2006, 13:54:13 »
hmmm ja jag tippar nog på köldmediet som du säger där Marta!!

men detta borde väl en installatör kunna fixa? dvs fylla på och kontrollera menar jag ? alla dessa siffror och numer samt fackord vet jag inte ett dyft om , jag har inte heller några "verktyg"  för och kontrollera detta ;) vad tror ni ev det skulle ligga på i för prisklass?

jag kan bara datorer ;)

Mvh Dennis L

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2006, 16:56:39 »
nu...

nu vart det felkod H16 igen , värmen inne är ca 22 grader och utomhus tempoen har precis gått ner till 2.2 , hade ställt värmen till 30 ( max på fjärr)

nu ska jag dra strömmen och se om den går igång igen fast med en mer "rimlig" värme , tex 23,24 grader.

Mvh Dennis

Utloggad Dennis L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2006, 19:42:00 »
Nope , det lirade icke....

jag har monterat bort fronten och kollat lite där kompressorn sitter.

en del säger att deras isolering går enda upp till toppen av kompressorn , men jag tycker det ser ut som om det är vindat ca 1½ varv rynt och det sitter lixom inte "ihop" utan löst runtvindat , är detta rätt?

sedan ser jag en koppartråd vindad runt några kopparrör fasttejpad. (ungefär som närman vindar ihop en vanlig kabel) är detta ngt som följde med men ej är inkopplat eller?

har någon en PDF fil på hur värmeslingan ska vara kopplad? skulle gärna se bilder på hur andra ser ut för att veta om det ser rätt ut på min pump.

jag ser heller inga synliga läckage , inte heller något bränt på moderkortet.

Mvh Dennis

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #28 skrivet: 30 oktober 2006, 20:29:21 »
Vi har också problem med en maskin,den värmer perfekt men efter alltifrån 30 min till 8 tim så stannar den o larmar H16,jag har bytt kretskort men problemet kvarstår imorgon provar jag med att byta transistorn blir det ingen skillnad finns ingen återvändo bara byta ut ytterdelen.Gastrycket är okay så det verkar inte vara problemet, huvuddunk

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2006, 20:34:20 »
Finns det ingen som kan kolla trycken när maskinen går???
Har ni redan sålt manometerställen och vaccumpumparna???
Mest kyla men lite värme också

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!