Hur mycket Effect och cop på 2020 vid -20 ?
« skrivet: 22 oktober 2006, 17:58:31 »
Är det nån som vet vad 2020 har för effekt och cop vid kallare väder typ -10,-15,-20 ºC
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket Effect och cop på 2020 vid -20 ?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2006, 18:07:42 »
Hej,

COP vid +10 och +/- 0 är oxå intressant att veta. En pump som klarar -20 har troligen sämre COP vid högre temperaturer beroende på köldmediumets sammansättning, eller har jag fel?

mvh
Mikael

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket Effect och cop på 2020 vid -20 ?
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 18:59:14 »
om du kollar på nibes hemsida  :,v( så står det effekt och tillförd effekt  vid -7 +2 +7 och +15 ºC vid 35,45 och 50 ºC graders framledn.  men inget vid kallare än -7 ºC  lite dåligt, kanske en marmknadsförings grej
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket Effect och cop på 2020 vid -20 ?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 09:38:03 »
fick svar  ang effekt/tillfördefekt på nibes nya chatt som de har på sin hemsida men de hade bara ner till -15 ºC

vid -15 45 ºC framled   ger 2020-8  4,4kw och tillförd 2,1. Ger ett cop på 2,1
vid -15 55 ºC framled   ger 2020-8  4,3kw och tillförd 2,4. Ger ett cop på 1,8

är säkert ett avdrag på avfrost på -10% men det glömde jag fråga
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!