Dags att gräva ner slang
« skrivet: 28 oktober 2004, 16:06:04 »
Nu har slangen kommit, grävare kommer på lördag morgon  ;D. Har några funderingar angående grävdjup och avstånd mellan slingorna. Efter vad jag läst på detta forum och offertena så är ca:90 cm lämpligt djup (mälardalen, lerjord). När det gäller avstånd mellan slingorna så föreslås det 1 m på dom offerter som jag fått, har också läst 1,5m ???. Då jag inte har obegränsat med mark att gräva på vore det bra om man klarar sig med 1 m mellanrum. Någon som har några råd.

Mvh
Pelle K
Nibe 1215-5, 400m jord, 140m2, installerat själv.

Utloggad ingo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Dags att gräva ner slang
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 16:44:02 »
Om du inte har plats så klarar du dig finfint med 1 m mellan slangarna förutsatt att längden som rekomenderas är rätt. På mina offerter så fanns det rekommendationer på allt från 305 till 400 m.
Som en av dom sa så "Har man plats för 400 m så är det  dumt att tumma på det", liten summa i sammanhanget om det är pengarna som styr.  ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Tag_H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Dags att gräva ner slang
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 18:34:35 »
Så långt isär som möjligt och så många meter du får plats med  ;)

Skämt å sido jag har mellan 1-1.5 mellan mina slingor,
ljupet är 0.9-1.2m
Offerten rekomenderades 350-400m slang.
Jag fick ner 497 m.
Tror inte det är någon nackdel.
I morse var det -1.5 grader ute. brine in +10.3 ut+8.7

IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!