0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Nu har jag provat att köra elpannan för fullt.Jag fick ut drygt 55 grader på framledningen och ca 50 på returen,då var det minst 25 grader inne , -5 ute.Det borde väl kunna gå med Thermias Diplomat 12 eller Nibes 1215-10 eller bör jag välja en mindre modell?
Jag hade shunten fullt öppen men glömde termostaterna
Med en ack kan man få en normal drift trots för stor pump, i avvaktan på att tillbyggnaden blir klar.Sen ska acken vara kvar den gör stor skillnad även sen!!!!
CiteraMed en ack kan man få en normal drift trots för stor pump, i avvaktan på att tillbyggnaden blir klar.Sen ska acken vara kvar den gör stor skillnad även sen!!!! Det stämmer bara så länge du inte behöver köra ut mer än 55 grader till radiatorerna (med en "vanlig" värmepump) krävs mer kommer ändå kompressorn att stanna och uppvärmningen får ske med enbart el.Har jag fel får någon gärna förklara för mig hur det skulle kunna fungera annars.
Det stämmer bara så länge du inte behöver köra ut mer än 55 grader till radiatorerna (med en "vanlig" värmepump) krävs mer kommer ändå kompressorn att stanna och uppvärmningen får ske med enbart el.
Citat från: Rickard skrivet 29 december 2004, 08:25:00CiteraMed en ack kan man få en normal drift trots för stor pump, i avvaktan på att tillbyggnaden blir klar.Sen ska acken vara kvar den gör stor skillnad även sen!!!! Det stämmer bara så länge du inte behöver köra ut mer än 55 grader till radiatorerna (med en "vanlig" värmepump) krävs mer kommer ändå kompressorn att stanna och uppvärmningen får ske med enbart el.Har jag fel får någon gärna förklara för mig hur det skulle kunna fungera annars.Med högt flöde stämmer det. Men om man kan dra ner flödet så returen inte går över maxvärdet behöver du bara toppa med el. Krångligt kanske, men nåt att tänka på och kanske prova för den som slår i taket.