Skriv av alla temperaturerna och lägg in dem här. (Du kan läsa av dem under 3:an i menyt) Är lite fundersam till att du skrev att tempen på brinen hade stigit vilket den inte borde gjort om kompressorn går hela tiden.
Jag vet inte vad "brinen" är? Är det temperaturen i kollektorslangen som du syftar på?
Om så är fallet så steg den efter det att värmepumpen till slut intog viloläge... vilket ju är helt enligt "regelboken"

Jag har nu checkat denna värmepumpen konstant i 2,5 år. Jag har nästan nött ut den med blicken

Jag håller koll på inomhustemperaturerna varje dag - hela huset är fullt med termometrar

När värmepumpen var nyinstallerad upprättade jag statistik över dygnsförbrukningen av el i flera månader, då jag samtidigt har experimenterat med olika värmekurvor m.m.
Jag jämförde även förbrukningen med andra 495:ägare. Tack vare detta upptäckte jag att pumpen inte uppförde sig normalt. Efter flera inkörningsservicar och 3 "lagningar" började den fungera som den skulle... Det stora felet - som ledde till en massa andra fel - var ett felkopplat kretskort.
Tack vare allt strul har jag snackat till mig ett extra garantiår från IVT - tack för det IVT!
Jag vet det mesta om min värempump men jag visste som sagt inte hur den "tänker" och vilka kriterier det är som styr den.... Om jag inte förstår "tänket" kan jag ju aldrig uppnå den optimala värmeekonomin... Vilket jag naturligtvis vill göra. b00k
Mitt problem var/är alltså att värmepumpen inte gick ner i viloläge (under ca två veckors tid), detta efter att jag kopplat bort alla rumstermostater. Genom strypning av slingorna hade jag dock uppnått en behaglig och önskvärd temperatur i alla rummen. 
Jag tackar för alla svar häri tråden. Tack vare dem har jag blivit klokare, dock tyckte jag inte att jag fann "pudelns kärna" eller vad man nu säger... jag ringde därför IVT idag. Jag bara måste få klarhet i detta problem.
Jag sammanfattar lite av vad IVT-kvinnan som jag pratade med sa. JO, det var faktiskt en HON

1. Det är framledningstemperaturen - i relation till Börvärdet - som reglerar start och stopp, inte returvattnet.
2. Kompressorn värmer i första hand tappvärmevattnet och i andra hand värmevattnet (som en liten parantes).
3. Precis som någon här så riktigt sa; kompressorns arbete regleras mot 2,5 grader + och - från BÖR-värdet. Om temperaturen inte kommit upp inom detta intervall inom 60 minuter så gick eltillskottet in.
4. Kvinnan sa vidare att returvattnets temperatur kan ses under GT:9. Någon som vet var i menyerna jag kan hitta detta värde? Det måste väl finnas i "servicelägets" inställningar?
5. Värmepumpen mår bäst och arbetar bäst när den får jobba mot maximalt flöde - då alla slingor är helt öppna hela tiden - jämfört med att strypa dem eller att ha dem reglerade via rumstermostat (=strypta då och då). Då tar man tydligen bäst tillvara på värmepumpens effekt (som en extra ackumulatortank).
6. Om man har en för låg värmekurva resulterar detta i att man kan få en mycket lägre temperatur på returvattnet - än "normalt". Detta i sin tur leder till att kompressorn får jobb längre med att värma upp det svala returvattnet till BÖR-temperaturen.
Har man valt en för hög värmekurva leder detta förstås i sin tur till att kompressorn jobbar onödigt mycket.
Det måste alltså därför vara det allra bästa - det ultimata - att jag hittar en så låg värmekurva som möjligt - för att hålla huset i önskad temperatur, samt att jag sedan stryper sovrummens och hobbyrummets slingor till önskad temperatur. Det borde ju ge en något högre temperatur på returvattnet. Där kanske jag kan hitta det mest ekonomiska läget. Får jag trots detta långa gångtider tror jag att jag ska höja värmekurvans ett snäpp istället för tvärtom...
Min nuvarande teori är därför att - mina tidigare så långa gångtider - berodde på att jag valt en alldeles för låg värmekurva samt att jag stypt slingorna för mycket. Att värmepumpen fick jobba för mycket med att värma upp det svala returvattnet.
Ja det blev tyvärr ett långt inlägg

Åsikter?

P.S. Jag tycker att alla dessa Smileys är SÅ roliga

P.P.S. IVT-kvinnan läste i en speciell "process manual". Jag försökte tigga till mig en sådan - jag erbjöd mig t.o.m. att köpa en! Hon sa dock att dom inte lämnade IVT:s väggar. Någon som eventuellt sitter med en sådan där hemma?

Nu ska jag hem och justera lite till

Det vore ju fanken om jag inte fick det att fungera.