Arbetet med att minska mina start och stop fortsätter.
Rum är en inomhusgivare på plats och den minskar per dygn genom att den givetvis då inte producerar när den uppnått värmen i rummet. Ser även lite längre gångcyckler efter att det varit sänkning av temperaturen. Men fortfarande vid +4 så har jag kanske 3-4 starter.
Nu har jag precis justerat lite på inställningarna, skall låta det gå en stund innan jag lägger in en kurva över hur det ser ut, men redan nu börjar jag gissa på att jag kanske har lite för liten volym eller möjligen för hög cirkulationshastighet eller en kombination av dessa.
Jag räknade snabbt efter ut en uppskattad volym . Mina gamla sektionsradiatorer utgick jag ifrån denna
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1376928713projektering_REX.pdf.Jag kom då fram till att i rena radiatorer har jag ca 80 liter, sedan har jag ett vattenburetgolvvärmesystem på ca 45 kvm. Rörledningarna består av 16mm, 22mm och 28mm och en bit efter pannan pratar vid ännu större dimensioner. Ett tvårörssystem, så det finns ju ett par liter i ledningarna också. Men då VP:n ger mellan 5,5 och 11,2 kW, så ligger jag ju i nedre nivån i alla fall. Så en liten volymtank kan nog kanske hjälpa, framförallt att tiden mellan stopp och start förlängs, eftersom det då finns en större volymvatten som tar längre tid att kyla ner.