« Svar #16 skrivet: 10 mars 2005, 08:20:46 »
Jag fortsätter på den här tråden om det inte gör nått. såg en konstig sag för en stund sedan 
gick för bi pumpen & den gjorde radiatorvaten, så då att vvb hade 42 grader (jag har start på 40) tänkte då för mig själv, nu komer den inta att stanna utan fortsätta med varmvattnet när den är klar.
gick för bi igen lite senare & då hade den nästan värmt allt varmvatten klart, så jag vänta o kollade.
vb-fram 55 grader & vvb 53, sen slog den tilbacka på radiator värmning igen. konstigt tänkte jag var han inte klar med det nyss?
slog över för att kolla vad gradminutrarna stod på
dom stod på +8

Hmmmmm....

Min teori:
Någon spolade lite varmvatten och VV-tempen nådde 40 grader innan gradminutsräknaren räknat färdigt. Efter VV-laddningen vill då VP räkna slut på gradminutrarna innan den stannar. Direkt när växelventilen slår om så har du VB-f = 55 grader, om då VB börvärde ligger på 40 grader så plussas 15 graminuter på de enstaka minusgradminuterarna = +8
Jag antar att VP stannade rätt snart efter detta?