Ämne:
Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren (läst 1765 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bagge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bagge
Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
skrivet:
28 juli 2018, 11:45:44 »
Citera
Har tyckt att jag har haft dåligt tryck på varmvatten. Tog mig tid att undersökte problemet. Skruvade bort säkerhet ventilen till beredare. Sitter även "avstängningratt" där. Vad jag kan se så öppnar den sig knappt. Hur får man bort den. Bifogar två bilder. Hoppas det hjälp att förstå mitt problem.
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2786
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #1 skrivet:
29 juli 2018, 08:50:14 »
Citera
du får ju inte dåligt tryck om inte säven öppnar, den ska bara öppna om trycket blir för stort, droppar det ur röret från säven? om inte, då är det inte det problemet, om det droppar, så läcker den, och då skruvar du bara lös den.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Bagge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bagge
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #2 skrivet:
29 juli 2018, 14:38:15 »
Citera
Var nog lite dåligt förklaring på mitt problem. Om man titta på första bilden så ser man att man kan stänga av vattnet till beredare där. Inne där sitter ventil som man öppnar och stänger vattnet till beredare. Den öppnade sig ca 1 mm när jag skruvade ut den. Pillade och tvättade av den så blir springa lite större. Har bra tryck i varmvattnet igen. Ska man inte komma öppna upp den mer än typ 2 mm? Är det oxå en backventil? Pittar in den lite så åker till bara i stängt lägg direkt. Hoppas ni förstår vad jag menar, är dyslektiker.
«
Senast ändrad: 29 juli 2018, 14:41:29 av Bagge
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30345
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #3 skrivet:
30 juli 2018, 07:33:58 »
Citera
Det är en kombinerad avstängning/backventil.
Det ska sitta en fjäder som håller den i stängt läge även om du skruvar ut ratten, vattentrycket öppnar den.
Det kan ha kommit in smuts bakom käglan som hindrar den från att fjädra, vet du vilken vattenkvalitet du har?
«
Senast ändrad: 30 juli 2018, 07:36:15 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2666
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #4 skrivet:
30 juli 2018, 21:01:12 »
Citera
Om man öppnar avstängningskranen så bör det gå att peta upp ventilkäglan åtminstone några mm till. Förmodligen går den att plocka isär för vidare undersökning och rengöring.
Sen antar jag att det inte är trycket på varmvattnet utan flödet som egentligen är dåligt? Det kan ju lika väl ha blivit en strypning någon annanstans än i backventilen - om det är en genomströmningsberedare som har blivit igenkalkad av hårt vatten kan det t ex vara nästan stopp i rörslingan i den. Om det finns en blandningsventil för varmvattnet så kan något ha hänt med den.
Om flödet är olika dåligt i olika kranar i huset, så kan det också röra sig om att kranarnas/blandarnas intagssilar är igensatta av t ex kalk.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bagge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bagge
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #5 skrivet:
30 juli 2018, 23:25:36 »
Citera
Carl N. Har egen brunn med bra vatten, lite hårt och väldigt sällan skräp i vattnet bara om det regnar mkt eller töar snabbt. Kan varit lite skit som satt där som gjorde att det blev dåligt tryck. Då gissade jag rätt att det kompinerad avstängning och backventil. Ska den inte öppna sig mer en typ 2 mm vid max?
Torbjorn_forsman Lika dåligt flöde i alla kranar i huset så inget fel på någon blandare. Efter rengöring blev det bättre men tycker att ventilen borde öppna sig mer en 2 mm. Om jag fattar dig rätt så typ 5 mm. Lyckades inte få bort avstängningskran på något sätt. Har du bra tips blir jag glad. Ingen skruv i toppen på den som vissa fall, inte heller någon mutter. Där det ibland sitter en lite skruv för att få bort hatten sitter det en "inåtvänd gängning". Känns som om man kan justera hur mkt vattnet ska flöda med hjälp av en mutter. Kan det stämma?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30345
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
«
Svar #6 skrivet:
31 juli 2018, 06:39:08 »
Citera
Den ska ju öppna mer är 2 mm om man petar in käglan så den fjädrar inåt.
Sen har det säkert suttit en skruv på ratten men den är borta, därav den inåtvända gängan.
Du kan prova att skruva ut ratten max och knacka ut den så kommer den troligen lossna, så du kommer åt muttern som sitter under.
«
Senast ändrad: 31 juli 2018, 06:41:30 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Akut hjälp med säkerhet ventilen till varmvattensberedaren
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 864
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Raketost
Staffan9
sigge01
KVS
tyke
BiggerDigger
TS Comfort AB
hebbe_s
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info