SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 13:07:23 »
Fast fryser det så är det när det är som kallast. Så var det för mig i alla fall när plastpipen under frös igen vid ca -20. Fast min pump är ju lite egen som frostar på lika mycket när det är -20 som vid nollgradigt.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2007, 13:12:58 »
Fast fryser det så är det när det är som kallast. Så var det för mig i alla fall när plastpipen under frös igen vid ca -20. Fast min pump är ju lite egen som frostar på lika mycket när det är -20 som vid nollgradigt.

Nja det räcker ju att det är minusgrader för att det skall kunna frysa.
Men varför har du plastpipen? Använder du en slang till den eller?  Om inte.... plocka bort pipen så kommer det att funka MKT bättre.


//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2007, 13:21:50 »
Avfrostningsvattnet håller väl någon grad över noll i alla fall, en temperatur som sjunker snabbare ju kallare det är. Vattnet övergår snabbare i fast form ju kallare det är, dvs närmare källan.

Jo plastpipen förpassades ner i en återvinningsstation 2004, en dag efter den hade frysit ihop.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 13:38:27 »
Avfrostningsvattnet håller väl någon grad över noll i alla fall, en temperatur som sjunker snabbare ju kallare det är. Vattnet övergår snabbare i fast form ju kallare det är, dvs närmare källan.

Jo plastpipen förpassades ner i en återvinningsstation 2004, en dag efter den hade frysit ihop.


Kan mkt väl vara så, men redan vid iaf -3 grader vet jag att det kan frysa på en lvp och vid den tempen så blir det även ganska mkt avfrostningsvatten.


//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad Orcus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Orcusnet.tk
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2007, 13:42:24 »
om tempen är runt -1 - -5 ca så hinner vattnet rinna iväg i de två rännor jag har liggandes under pumpen för att från de tar slut börja bygga upp isblock därifrån och upp tills rännorna är fulla å då får jag ut och hacka is så det kan börja om med isbyggandet.
när det är kallare så som -10 - -20 så fryser vattnet till is direkt det landar på rännorna och bildar en tjock isklump direkt nedanför och inuti utedelen.

Måste höra med installatören om de kan kolla upp värmekabeln i min utedel då ifall det är den som har lagt av helt..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!