Cirkpumpen kan man lufta när den går i maxläget. Tex NIBE visar det i sin beskrivning. Det kommer lite vatten också så en trasa är bra att ha.
Det krävs nog att man löder dit en nippel för luftning på "returen" (återledningen).
Jag påstår att det behövs för luftning på den sidan.
Jag har en kompis han har bytt 3 cirkpumpar, dom kan paja pga av luft. Jag har också bytt ut 1 st!
På återledningen luftar man när pumpen står stilla.
Sen kan man ibland få loss luftsäckar genom att tvångsköra brinepumpen och slå den av och på upprepade gånger.
Man kan även köra pumpen och mycket kort stänga av cirkulationen och sen tväröppna då blir det en rusning på vattnet som kan dra med sig luft...
Men kompressorn ska stå stilla när man micklar med luftning!!!!!!
Är det ett porlande ljud som ändrar karaktär från start och brusar mest just vid start och en stund efter start för att sen avta, då ÄR det luft i brine påstår jag!
Titta på bilden med kärlet, luftningen finns på den högra ledningen jag har satt på en liten "dutt" över nippeln pga av all kondens som bildas.
På den vänstra ledningen luftar det sig spontant in i kärlet!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0