HWR
Gäst
HWR
Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
skrivet:
10 maj 2023, 21:53:01 »
Citera
Hej,
Bor i ett hus byggt 2005, vattenburen golvvärme nere, elradiatorer uppe. Årsförbrukning 15 200 kWh i Skåne 2022 utan att snåla allt för mycket.
Den nuvarande FLVPn håller på att ge upp, en IVT 202 Vent (ständiga blockerande larm som gör att den ofta går enbart på elpatron). Är klen och går mest som elpanna egentligen.
Funderar på att byta ut mot en Nibe S735, och alltså dra vattenburet på övervåningen.
Med nuvarande FLVP (kompressor 2000 W + elpatron 9000 W) samt elradiatorer (5000 W) har jag en effekt per kvadratmeter på 91W/m2. Om jag skulle sätta in en S735 (5370W kompressor + 6500 W elpatron) så går jag ner till 67 W/m2. Helst skulle jag vilja behålla den höga effekten men det är svårt att få en FLVP med så stor elpatron, det finns en 9kW elpatron till S735 men endast med rostfri eller emaljerad varmvattenberedare (oklart varför de inte erbjuder den patronen med koppar-vvb...) men dessa passar tyvärr inte det vatten vi har. Om man kollar på riktvärden så känns ju 91W/m2 överdimensionerat för ett hus från 2005, och det är sällan elpatronen går kontinuerligt på 9kW.
Hur ska man egentligen tänka med beräkning av effekt för en FLVP? Jag tänker att när det är som kallast, då ger ju kompressorn som minst eftersom uteluft och avluft inte skiljer så mycket i temperatur, då kommer ju huset behöva mycket eltillskott, eller tänker jag fel? All input är välkommen.
/HWR
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9700
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
Svar #1 skrivet:
11 maj 2023, 08:10:51 »
Citera
Hej! Uppskattar att ditt hus drar under 40 W/m² vid DVUT när det är byggt 2005 och dessutom finns i Skåne. Huset måste ventileras och FLVP återvinner värmeenergi som annars skulle gått förlorad. En S735 borde klara värmen i huset med enbart kompressorn ner till en utetemperatur på mellan -4 och -8 grader. Sedan måste el-patronen successivt komplettera med värmeeffekt.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1406
Karma +0/-0
Kön:
perra83
SV: Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
Svar #2 skrivet:
11 maj 2023, 09:40:59 »
Citera
Med en S735 behöver nog inte elpatron jobba särskilt mycket eller inte alls. Och när den väl behövs räcker det med några få kW för att stötta kompressorn.
Loggat
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29413
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
Svar #3 skrivet:
11 maj 2023, 13:26:37 »
Citera
Ett hus byggt 2005 ska klara att hålla värmen med max 50 W/m2 om det inte är nått fuskbygge?
Din totala årsförbrukning tyder inte på att detta är fallet, så en elpatron på 6,5 kW kommer klara värma huset själv om kompressorn skulle haverera.
När den funkar så kommer du ha mycket lite behov av elpatron.
Det enda som du bör kolla upp är isoleringen på avluftskanalen, den behöver vara lite rejälare än med en IVT202 eftersom avluften blir kallare.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
HWR
Gäst
HWR
SV: Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
Svar #4 skrivet:
11 maj 2023, 15:51:37 »
Citera
Tack för svaren! Då känns det rimligt att gå på en Nibe S735 med 6,5kW elpatron.
Bra poäng med isoleringen i avluftskanalen, har noterat det i produktdatabladet för S735 och ska ta in en ventilationsfirma som får kika på isoleringen.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3612
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Beräkna storlek på elpatron i FLVP
«
Svar #5 skrivet:
16 maj 2023, 13:17:58 »
Citera
Kompressorn har samma effekt hela året, eftersom förångaren matas med inomhustemperarad luft. Övergången mellan kall och varm luft sker i rummen, efter friskluftsventilerna.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Beräkna storlek på elpatron i FLVP
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 575
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info