0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Till saken hör att tilloppsledningen till fläktkonvektorn är lika varm som till övriga radiatorer i huset. Returen är dock väldigt kall, vilket torde tyda på att fläktkonvektorn tar vara på all energi den får. Ska kika vad jag har för cirkulationshastiget.
Borde räcka med lite instrypning så går flödet rätt väg sen. Se om du kan få upp flödet i värmepumpen lite också, via den interna cirkulationspumpen. Inställningen finns i menysystemet. Kika servicemenyn, bakåtpil 7 sekunder.
Under 5.1.11 värmebärarpumpshastighet har jag:Värme auto: jaHast. i vänteläge: 25%Minsta tillåtna hastighet: 1%
Bör jag ändra nåt?
Prova att öppna instrypningsventilen för slingan till garage med ett par steg.
Ändra båda till 80% som test.
Testa stäng alla termostater till alla andra radiatorer utom en långt bort från pumpen och ha igång garaget, se om det hjälper garagets värmeavgivning, ifall nuvarande test inte ger någon nämnvärd skillnad.