SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2010, 08:49:24 »

har du en byggfläkt med 15000W effekt och delar det med 690 så får du fram att den drar 21.7A per fas. detta vid 3-fas 400volt då.

För att de som "inte vet" inte skall göra bort sig sÃ¥ kan det vara bra att pÃ¥peka att detta gäller bara sÃ¥dana förbrukare som inte förvrider vinklarna pÃ¥ ström eller spänning. Elmotorer bör man inte räkna sÃ¥ mao, det vet ju troligen DU, men inte alla.  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2010, 09:00:30 »
Själv har jag haft en "huvudräkningslösning" när det gäller trefas typ elpatroner kompressorer etc. förutsätter att de är jämt belastade.
Effekten i kW gånger 1,5 ger strömmen i ampere
Strömmen i ampere delat med 1,5 ger möjlig effekt i kW.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 09:08:02 »
Själv har jag haft en "huvudräkningslösning" när det gäller trefas typ elpatroner kompressorer etc. förutsätter att de är jämt belastade.
Effekten i kW gånger 1,5 ger strömmen i ampere
Strömmen i ampere delat med 1,5 ger möjlig effekt i kW.


Det blir ju i princip samma sak som tidigare tumregel eftersom 1k/690 är ca 1.5...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 10:09:17 »
Själv har jag haft en "huvudräkningslösning" när det gäller trefas typ elpatroner kompressorer etc. förutsätter att de är jämt belastade.
Effekten i kW gånger 1,5 ger strömmen i ampere
Strömmen i ampere delat med 1,5 ger möjlig effekt i kW.


Det blir ju i princip samma sak som tidigare tumregel eftersom 1k/690 är ca 1.5...

Lättare att räkna med 1,5 i huvudet än 1k/690... ;)

Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 10:22:01 »
Tack för en bra lektion.
Säkringens amper genom 1,5 är min tumregel från och med nu!
För trefassystem.
Konstaterar att det är svårt med el-lära när det är växelström.
Pumpstarter har jag förstått belastar nätet extra mycket. Är det fasförskjutningen?
I så fall finns det mjukstartande pumpar?
Finns det någon som har installerat effektvakter för att kunna säkra ner ett abonnemang?

Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2010, 10:23:53 »
Själv har jag haft en "huvudräkningslösning" när det gäller trefas typ elpatroner kompressorer etc. förutsätter att de är jämt belastade.
Effekten i kW gånger 1,5 ger strömmen i ampere
Strömmen i ampere delat med 1,5 ger möjlig effekt i kW.


Det blir ju i princip samma sak som tidigare tumregel eftersom 1k/690 är ca 1.5...

Lättare att räkna med 1,5 i huvudet än 1k/690... ;)


Noggrannhet är en dygd!

Jag är så bra på huvudräkning så jag räknar alltid med roten ur 3 * cos(fi). Annars kan man ju få avrundningsproblem.
Jag har räknat ut att jag bara behöver huvudsäkringar på 19.7A istf 20. Hur får man elbolaget att säkra ner?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2010, 10:24:48 »
Tack för en bra lektion.
Säkringens amper genom 1,5 är min tumregel från och med nu!
För trefassystem.
Konstaterar att det är svårt med el-lära när det är växelström.
Pumpstarter har jag förstått belastar nätet extra mycket. Är det fasförskjutningen?
I så fall finns det mjukstartande pumpar?
Finns det någon som har installerat effektvakter för att kunna säkra ner ett abonnemang?



NÃ¥gra tusen >:D
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2010, 15:04:31 »
Vad menar du? 19,7A istf 20A? Du måste anlita behörig elektriker som gör jobbet, sen skickar en färdiganmälan till elbolaget.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2010, 17:37:24 »
Vad menar du? 19,7A istf 20A? Du måste anlita behörig elektriker som gör jobbet, sen skickar en färdiganmälan till elbolaget.

/A.
tror han skojade där.... det är inte lätt att hitta 19.7A diazed

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 501
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!