Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 21 januari 2024, 21:22:48 »

Nu hittade jag (igen) var man ställer in cirkulationspumparna. Det är under Meny 7 - Installatörsinställningar, och finns inte tillgängligt via appen, bara via displayen på pumpen. Suck!
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 21 januari 2024, 20:59:30 »

Det finns en relaterad programvarufix för S-serien. Kolla om du har den. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82443.0
Ja, jag kör 2.24.5.

Dock förvånansvärt svårt att hitta! Logiskt hade jag hittat det under Info -> Versionshistorik. Där föväntade jag mig att se de två uppdateringar jag gjort, med datum och versioner. Men icke! Där står bara "Version 2.24".

Denna pump fortsätter att förvåna mig. Men inte på ett positivt sätt.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 21 januari 2024, 16:32:40 »

S som skulle vara så smarta, där ser man, nä tur man har en dum pump F1245 inget rackel
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 21 januari 2024, 11:13:15 »

Om värmepumpen arbetar mot en 3 eller 4-rörskopplad arbetstank (en sån som inte sitter hos offertjagande kunder). Då kan det vara guld att ha intern cirkulationspump på auto för att själva värmepumpen ska gå med optimal verkningsgrad. Det är speciellt aktuellt för frekvensstyrda värmepumpar att flödet anpassar sig till levererad effekt. Sen ur tanken sitter en fastflödespump för rätt spridning av efterfrågade värmen.
En hel del sanning ang. offertjagande  :)
Jag har 4rörs-kopplad tank UKV500 och kör auto, den ligger alltid på 33% och BF1 17,2l/min, funderar på vad som är optimalt när man kör mot tank? Pumpen har ju bara val för Radiator eller Golvvärme för att styra autoläget så den "vet" ju inget annat...
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 20 januari 2024, 16:59:19 »

Det finns en relaterad programvarufix för S-serien. Kolla om du har den. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82443.0
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 20 januari 2024, 16:41:21 »

Försökte även öka VB-pumpen, men nu hittar jag inte inställningen från skärmen på VPn! Har för för mig den var under Avancerat-menyn. Kan det vara 1.30.2, som jag saknar?!
(Ursäkta ytterligare en suddig bild.)
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 20 januari 2024, 16:38:02 »

Uppdatering: idag ser det ut som så. (Ursäkta suddig bild.)

Nästan 10 grader i diff och 30% VB-pumphastighet. Den verkar dock ha fastnat på 30% och det är vad jag satt som minsta hastighet.
Skrivet av: Alex7000
« skrivet: 03 januari 2024, 13:15:17 »

Värmde den inte varmvatten vid detta tillfälle?
Då går VB-pumpen långsamt och deltat är högt.

Jag tycker annars att deltat i regel är väldigt lågt på min S1256 på auto.
Vid -18, vilket är satt som dimensionerande temp, hade jag ett delta på 6.8C.
Vid 0C är deltat strax under 3C.

Med mindre delta kan man ha lägre temp på vattnet - kanske jobbar nya designen effektivt med lågt delta utan att verkningsgraden blir lidande.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 december 2023, 19:22:45 »

Med ett delta på 14 grader anser nog jag att cirkpumpen går för sakta.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2023, 19:16:41 »

Då går nog CP för fort, så inte VP orkar lyfta tempen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 december 2023, 18:54:35 »

Oanvändbart TJA  ?? En del tycker det är bra, men då ska det vara flera korta stammar ut, så dom yttersta elementen få sitt flöde dom ska ha. Nu är inte verkligheten sådan. Dom flesta som sätter in en VP bara sådär med en röris som säljer, har hus som det kanske var olja i förut. Högtemp och en c-pump av äldre slag. den C-pumpen var av lite kraftigare slag och orkade med lite överkurs att få ut ett flöde till allt. När en VP sätt in så kommer några gubbar bara. kastar ut allt och in med VP, vad vet dom hurvilket flöde som behövs, NADA inte ett smack. För att veta vilket flöde som behövs vid max öppna rör/ventiler etc. Det är då max som behövs för att en VP ( lågtempsystem )  ska kunna värma huset utan att börja byta elementen till stor kostnad. Jag har aldrig hört en enda röris som kollar upp flödet, innan en VP sätts in. Jag har faktiskt gjort den hos en kund som var lite beläst om flöden. Det blev en vanlig vattenmätare på utgående rör, och fick sitta 1 timma. därefter så köptes  en VP som överenstämde med att ge ett flöde och kunde ställas in för vad som behövdes för huset. Det är därför jag skriver att det är SKIT med att variera en C-pump.
Får se hur många som håller med eller är emot mig.

PS Ser i föregående inlägg någon håller med
Att inte styren i vp kan känna av att nån radiator längst bort ev blir kall är ju en sak men här klarar den ju inte hålla ett korrekt delta över vp och antar att styren har koll på både framledning samt retur. Jag har en F1245 och kör cp i auto och det funkar kanon den håller det deltat jag önskat.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 26 december 2023, 17:55:32 »

...... Då borde alla CP och temperaturer stabilisera sig.
All historik finns sparad, bara att välja vad man vill se i appen.

?? Yttertemperaturen stabiliserar sig nog inte i några timmar.
Att titta i appen är ju ännu sämre än uplink i datorn, möjligen att det uppdateras bättre, om man tar betalversioner av uplink. USB-loggning kostar ju inget.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 26 december 2023, 17:15:52 »

Autoläge på cp fungerar i stort sett bra,  min har alltid gått på auto. tummenupp

MEN, du som har fler än 7 gånger så många inlägg än mej borde veta att en ögonblicks-bild, tagen på mindre än en sekund, går inte att använda för att dra några slutsatser! man vet ju inte vad VPn har gjort, är på väg att göra eller hur värmesystemet i övrigt ser ut.
T.ex så tar ju växelventilen ca 8 sek. för att ställa om.  ......
Så jag håller med de som i sådana fall brukar skriva: Kör en USB-loggning, då ser man vad VPn gör. .,;-

För att veta vad VP gör är det enkelt att bara sätta schema där VP ej gör något varmvatten under några timmar. Då borde alla CP och temperaturer stabilisera sig.
All historik finns sparad, bara att välja vad man vill se i appen.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 26 december 2023, 16:47:42 »

.......... Det är därför jag skriver att det är SKIT med att variera en C-pump.
Får se hur många som håller med eller är emot mig........

Autoläge på cp fungerar i stort sett bra,  min har alltid gått på auto. tummenupp

MEN, du som har fler än 7 gånger så många inlägg än mej borde veta att en ögonblicks-bild, tagen på mindre än en sekund, går inte att använda för att dra några slutsatser! man vet ju inte vad VPn har gjort, är på väg att göra eller hur värmesystemet i övrigt ser ut.
T.ex så tar ju växelventilen ca 8 sek. för att ställa om.  ......
Så jag håller med de som i sådana fall brukar skriva: Kör en USB-loggning, då ser man vad VPn gör. .,;-
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 december 2023, 15:00:04 »

För skoj skull aktivera auto igen, stäng av systemet med runda knappen. Vänta 1 minut, stäng av huvudströmmen på arbetsbrytaren. Starta upp allt igen om se om den fortfarande buggar sig.

---

Appropå cirkulationspumpens variabla hastighet. Om värmepumpen arbetar mot en 3 eller 4-rörskopplad arbetstank (en sån som inte sitter hos offertjagande kunder). Då kan det vara guld att ha intern cirkulationspump på auto för att själva värmepumpen ska gå med optimal verkningsgrad. Det är speciellt aktuellt för frekvensstyrda värmepumpar att flödet anpassar sig till levererad effekt. Sen ur tanken sitter en fastflödespump för rätt spridning av efterfrågade värmen.

Min syn på det hela är att det finns en minimumnivå på flödet som man inte bör understiga, då spridning av värmen mellan radiatorerna/golvvärmen börjar bli sådär även om det går lappa ihop med instrypning av flödet så majoriteten av flödet inte genar i de närmsta radiatorerna.

I alla fall, när man överstiger flödet som ger bra spridning, då kan man ändå pumpa ännu snabbare än så, det är det här spannet som värmepumpen ska ha hand om om man saknar tank tycker jag.

Minimumnivån på värmebärarflöde är uppställbart via menyn.
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 26 december 2023, 14:29:45 »

Styrningen av kalla sidan verkar dock fungera bättre.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2023, 14:22:59 »

Oanvändbart TJA  ?? En del tycker det är bra, men då ska det vara flera korta stammar ut, så dom yttersta elementen få sitt flöde dom ska ha. Nu är inte verkligheten sådan. Dom flesta som sätter in en VP bara sådär med en röris som säljer, har hus som det kanske var olja i förut. Högtemp och en c-pump av äldre slag. den C-pumpen var av lite kraftigare slag och orkade med lite överkurs att få ut ett flöde till allt. När en VP sätt in så kommer några gubbar bara. kastar ut allt och in med VP, vad vet dom hurvilket flöde som behövs, NADA inte ett smack. För att veta vilket flöde som behövs vid max öppna rör/ventiler etc. Det är då max som behövs för att en VP ( lågtempsystem )  ska kunna värma huset utan att börja byta elementen till stor kostnad. Jag har aldrig hört en enda röris som kollar upp flödet, innan en VP sätts in. Jag har faktiskt gjort den hos en kund som var lite beläst om flöden. Det blev en vanlig vattenmätare på utgående rör, och fick sitta 1 timma. därefter så köptes  en VP som överenstämde med att ge ett flöde och kunde ställas in för vad som behövdes för huset. Det är därför jag skriver att det är SKIT med att variera en C-pump.
Får se hur många som håller med eller är emot mig.

PS Ser i föregående inlägg någon håller med
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 december 2023, 14:10:53 »

det är väl nå självlärande skit, där ser man vad smarta S modellerna är
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 26 december 2023, 13:59:15 »

Efter att jag satt VB-pumpen på 50% ser det ut så här. Delta på 6 grader, helt ok!
Är auto-läget så dåligt, dvs helt oanvändbart?!?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 december 2023, 13:40:27 »

Inget ovanligt enligt det som skrivs och frågas om på forumet. C-VB ska gå ner i fart och då ökar tempen på utgående, lägre flöde genom växlaren och tempen ökar, fullt normalt då växlaren kan höja tempen. Bara skit med att dra ner på farten ( oj vad vi är bra på att reglera en VP, säger fabrikanterna ) i bland t.o.m stoppar den. Normala frågor är annars att element längst bort blir kalla, det beror på att C-pumpen inte orkar att ge ett flöde ända ut. En C-pump ska gå konstant på ett minimum 24/7 som ger ett jämt flöde genom hela systemet. Inställning sker med att sätta ett minimum i datan, efter egen kontroll och erfarenhet, vad som är bra.
PS det med auto som skrivs är bara skit det med, men där går visst att ställa in en minfart.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 26 december 2023, 13:36:19 »

Hur är AUTO-läget inställt i samma meny? Är det rätt för ditt hus: radiatorer eller golvvärme och vilken DUT?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 december 2023, 13:22:26 »

Hur blev delta när du höjde?
Mjukvaruuppdatering tillgänglig?
Kika smutsfiltret, mesta skiten kommer i början.
Skrivet av: OlofZ
« skrivet: 26 december 2023, 13:18:07 »

Uppgraderade nyligen till S1256, och noterade idag en diff på varma sidan på drygt 14 grader! Värmebärarpumpen står i läge auto men går bara på 17%. Jag har nu ändrat till manuell styrning av VB-pumpen och då kan jag köra den på 50%. Men varför funkar inte auto-läget?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 520
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!